Mesure terre
#3
(12/12/2017, 08:32:04)Mettero a écrit : J'ai voulu mettre un CATU DT300 sur une prise pour vérifier mes terres, et ça fait sauter le différentiel.
Le différentiel de tête (500 mA) ou un différentiel 30 mA de l'installation ?

(12/12/2017, 08:32:04)Mettero a écrit : Je me suis posé de vérifier les sections car en branchant un grille pain (convecteur 2000W), j'ai trouvé la prise (la fiche) très chaude ainsi que la prise Celiane également. Pourtant tout est en 2.5 mm2 et chaque prise est unique vers le compteur donc y'a rien de plus sur cette ligne..
Un dispositif différentiel ne peut pas détecter une surcharge ; c'est le rôle des disjoncteurs divisionnaires.
Répondre


Messages dans ce sujet
Mesure terre - par Mettero - 12/12/2017, 08:32:04
RE: Mesure terre - par Mettero - 12/12/2017, 08:44:58
RE: Mesure terre - par Ives - 12/12/2017, 12:40:23
RE: Mesure terre - par Mettero - 12/12/2017, 12:47:05
RE: Mesure terre - par Ives - 12/12/2017, 14:22:02
RE: Mesure terre - par Mettero - 12/12/2017, 14:29:18