#65
J'ai RE regardé chez moi, diagnostique, moniteur de groupe et lecture des AG ou j'avais mis les objets 1472 et 1473, la lecture me donne :
1472 : 01 62 00 EC

Du coup je me suis dit que peut être que le dernier octet (EC) était une des erreurs listées par Ochtib, et donc serait que la Vitotronic n'envoie pas l'heure sur le LON, je suis allé vérifier le codage communication sur la vitotronic et effectivement je ne transmettais pas l'heure…
Sitot modifié, la LED4 est passée au vert ! Magique !