VITOGATE 200 (7542150) pour chaudière Viessmann
#38
(01/12/2018, 02:48:22)Pengouin a écrit : Salut,

Je déterre le sujet car j'essaye de configurer mon Vitogate (nouveau modèle) depuis des mois mais sans succès. J'espère que les spécialiste sont toujours dans le coin Smile

Ma chaudière affiche constamment une erreur participant LON 98 et le voyant erreur du Vitogate est rouge en permanence. Un gars de Viessmman est venu tout vérifier mais évidemment il ne maitrise pas trop le Vitogate. Par contre on a démontré que c'était certainement une erreur de programmation car on arrive bien à récupérer la majorité des données de la chaudière (température, etc ...) et à changer les modes via KNX. D'après le gars l'erreur se déclenche car le Vitogate essaye de faire quelque chose que la chaudière ne comprend pas ou ne peut pas faire.

Voici ce qu'on a fait (avec des captures d'écran en dessous) :

- La programmation horaire de la chaudière est en 24/24. Elle dépend donc uniquement de la consigne normal et pas de la consigne réduite.

- On a configuré un "Heating circuit" et pour chaque pièce on a connecté le % de demande des valves (venant du module Theben qui gère le chauffage).

- La sortie "Set room temperature, standard mode" du "Heating demand-dependent control HC 2" est groupé avec "Set room temperature standard mode M2" de la chaudière.

Et si je fais que ça sans activer aucun autre paramètre et bien ça me fait l'erreur au bout de 20 min. Aurriez vous une idée ? Pourriez vous me confirmer que la méthode ci dessus est la bonne et qu'il ne manque rien pour un fonctionnement basique ?

Et question bonus : comment faire marcher la connexion RJ45 ? Il faut également une carte réseau sur la chaudière je suppose ?

Merci d'avance

Bonjour Pengouin,

J'en ai mis une en place en janvier dernier et elle marche parfaitement.

Juste une question en premier avant d'attaquer la partie configuration, normalement tu as trois connections sur ta passerelle :
- Le bus KNX
- La liaison LION entre la chaudière (une carte a installé dans celle ci si elle ne l'a pas en série) et la passerelle Vitogate (avec un cable RJ 45 il me semble). Ps, ne pas oublié les terminaison sur la liaison si pas inclus dans les fonctions de la carte.
- la liaison RJ45 ethernet pour la discusion entre le plug in Vitogate dans ETS et ton ordi (par l'intermediaire de ton réseau informatique classique). Parametrage en DHCP par défaut. Elle apporte comme fonction une configuration plus aisé entre la passerelle et la vitogate (detection auto des équipements de ta chaudiere et des erreurs par exemple).

C'est ok tout cela ?

Par ailleurs en page Device configuration du plug in viessman tu as une case Check device control units (en haut à gauche), est elle OK (Point vert a l'interieur de la case ?).

Ps : communique moi en PM ton email, je pourrais t'envoyer les docs en francais (assez succinte mais utile) et anglais (plus complete) si tu veux.
Répondre