(30/06/2017, 07:48:54)KNX160013 a écrit : Bonjour,

Attention à prévoir un parafoudre suivant la zone ou tu te situes.
Bonne continuation.

Le niveau kéraunique de la zone n'est pas l'unique condition ; pour être plus précis :
Si la ligne d'alimentation BT (entre le transfo ERDF et le bâtiment) est entièrement ou partiellement aérienne, le parafoudre est  :
  • non obligatoire si Nk < 25 (AQ1) ;
  • obligatoire si Nk > 25 (AQ2). 
Le parafoudre n'est pas obligatoire si la ligne d'alimentation BT est souterraine

[Image: mini_287941Densitfoudre.jpg]