Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Conseilles pour le choix du materiel
#19
(10/03/2017, 17:08:57)pollux06 a écrit : On peut aussi mettre un différentiel 500mA retardé "au cul" du compteur et mettre des différentiels 'normaux' dans l'armoire.

C'est ce que j'ai fait sur mon installation et ça marche impec.

Une fois que ERDF a mis dans le coffret en limite de propriété un disjoncteur de branchement 500 mA de type S (Sélectif donc retardé), mettre un autre 500 mA S en aval n'est d'aucune utilité en ce qui concerne la sélectivité (en cas de remonté de potentiel par la terre les deux déclencheront) et l'installation de disjoncteur différentiel retardé (de type industriel) est interdite.

La sélectivité verticale de l'installation est assurée par les dispositifs différentiels 30 mA instantanés (interrupteurs ou disjoncteurs) obligatoires en tête de tous les circuits.
Répondre


Messages dans ce sujet
Conseilles pour le choix du materiel - par Oxyman - 08/03/2017, 22:29:10
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 09:40:57
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 15:49:10
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 10:34:21
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 16:21:34
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 17:30:41
RE: Conseilles pour le choix du materiel - par Ives - 10/03/2017, 17:10:53

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)