Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projet de maison neuve connectée 44
#11
(15/03/2017, 01:14:21)julius44 a écrit : Bonjour,
grâce à qlqs conseils bien avisés (merci Pollux!) je reviens faire un tour sur le forum pour vous partager ma "liste de courses" pour ce projet:
on part sur du Hager.

- 1 alim > TXA114

- pilotage des VR : au rdc on a 5 VR + 2 stores , et à l'étage 5 autres VR.
A noter que ce sont des VR Bubendorff (il faut que je verifie la référence -je crois que c'est MG- mais ce sont des moteurs récents qui peuvent être commandés avec du hager)
Je suis paumé entre 3 références :
TXM632C ?
TYA628C ?
ou bien peut on mettre du TYA610D ou TXA610B si pertinent d'avoir un ampérage plus faible? ou un mix des 2?
Combien m'en faut il?
(Je crois avoir compris que l'on pouvait coupler les VR 2 par 2? En gros en mettre 2 par sortie? dans ce cas le piotage n'est pas séparé?)

- actionneur ToR : compter environ 12 prises qui se veulent etre 'eventuellement' commandable.
TYA610D ou TXA610B?

- dimmer led : on a environ 10 à 12 lignes led à piloter et faire varier, plus 2 à 3 lignes d'éclairage à l'exterieur.
Les lignes led sont de 2 à 3 led à chaque fois (faible puissance)
Faut il quand meme partir sur du TYA663A?
Combien en faut il ? 4?

- Gestionnaire d'Energie : On veut suivre le chauffage (poele bois au rdc, les radiateurs elec et seche serviettes) et le chauffage de l'eau chaude sanitaire
--> EK482  (faut il 2 zones ou +?)

- Kit système Domovea > TJA451

- Station meteo : j'ai trouvé la TG053A > avez vous un conseil pour une solution moins couteuse?

- pilotage radiateurs electriques : j'ai noté le module de chez bleucomm'azur 'Fil Pilote'. 1 module pour 2 radiateurs. il y aussi le THE 7129200 de Theben.
- capteur de t° ambiante : type T-B-UP à raccorder au bus.

- ouverture des 2 portails et du portillon : Elsner KNX A3 B2

Voilà! Est ce que j'ai à peu pres TOUT CE DONT J'AI BESOIN pour bien démarrer avec ça???

merci pour votre aide et vos conseils.
Julius

Bonjour,

Pour les volets roulants:
le txm632c est un model économique 12 volets roulants, je déconseille toujours de n'avoir qu'un seul actionneur pour tous ces volets ou même tous ces éclairages, car en cas de panne on se retrouve avec plus rien de fonctionnel.
Le tya628C est un très bon modèle mais beaucoup de fonctionnalité ne vous seront pas utile pourquoi ne pas vous tourner vers la gamme TXA (TXA628C).

La gamme TXA6.. est simple à programmer beaucoup de paramètres sont déjà prédéfini.

Prises commandés : idem (attention toute référence d'actionneur finissant par B sont des sorties 10A)
Comptage: TE332 serait mieux adapté et il est communiquant pas le EK
Station météo: regarder la TXE530

Loic
Répondre


Messages dans ce sujet
Projet de maison neuve connectée 44 - par julius44 - 23/02/2017, 03:06:38
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 11:28:46
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 23/02/2017, 14:49:53
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par lales67 - 15/03/2017, 07:18:15
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 18/03/2017, 12:01:56
RE: Projet de maison neuve connectée 44 - par Ives - 19/03/2017, 09:03:26

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)