Non-non. Un truc comme ceci devrait marcher :

GA 1/0/1 Sortie actionneur L1 + BP1
GA 1/0/2 Retour état actionneur L1 + Led BP1 + entrée 1 module logique

GA 1/0/3 Sortie actionneur L2 + BP2
GA 1/0/4 Retour état actionneur L2 + Led BP2 + entrée 2 module logique

GA 1/0/5 Sortie actionneur L1 + Sortie actionneur L2 + BP3
GA 1/0/6 Led BP3 + sortie module logique

PS : il doit falloir aussi ajouter BP1 et BP2 dans la GA 1/0/5 si tu veux qu'ils restent synchronisés. Comme ils n'auront pas le flag S, puisqu'ils sont déjà dans les GA 1/0/1 et 1/0/3, ils n'agiront pas sur les actionneurs ici.