Chaleur scenario et ets3
#1
Bonjour,
Avec la chaleur actuelle, j'ai décidé de faire mon 1er scénario dont le but est de fermer à 60% les volets roulants situés au sud, fermer à 100% ceux placés à l'ouest et ouvrir les autres.
J'ai donc créé une adresse de groupe dans laquelle j'ai inséré tous les objets scènes des volets concernés : Protection solaire (capture1)
Pour chaque volet, je suis allé dans les paramètres de l'actionneur, et j'ai réglé le % d'ouverture de la scène 1 (capture2)
J'ai vérifié que tout avait bien été téléchargé dans les modules.

Je veux ensuite tester : j'écris un 1 dans l'objet du groupe (capture 3)
et ... c'est le grand n'importe quoi, soit il ne se passe rien, soit tous les volets remontent, parfois une demande de lecture ferme les volets ...
Bref, je n'y arrive pas.
Est-ce que sur le principe j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que c'est encore un pb de flags ? un truc avec les retour d'état ? ....
Merci de vos conseils
Michel


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#2
Salut,

c'est "normal" dans une capture cela montre "Scène 2 = Position Haute"
et donc si tu envoi "1" sur l'objet scène met ton volet en "Position haute"

en fait la scène "1" faut envoyer "0"
donc quand tu envoi "1" lance la scène 2

@+
Anthony
Knxweb : http://www.knxweb.fr/
Dépot des sources : https://github.com/linknx/knxweb
Version de démo de Knxweb : http://www.knxweb.fr/demo/setup.php
Script install du trio : https://github.com/linknx/install
Export ETS génère le linknx.xml : http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
Répondre
#3
... jamais je n'aurai trouvé tout seul, comment imaginer cela !
ets3 est vraiment pénible
Merci je vais essayer.
Michel
Répondre
#4
c'est pas lié que as ETS version 3
et en effet faut s'être fait "avoir" avant pour savoir ...

@+
Anthony.
Knxweb : http://www.knxweb.fr/
Dépot des sources : https://github.com/linknx/knxweb
Version de démo de Knxweb : http://www.knxweb.fr/demo/setup.php
Script install du trio : https://github.com/linknx/install
Export ETS génère le linknx.xml : http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
Répondre
#5
Finalement, avec les modules TXA223 et TXA228, je suis parvenu à mes fins, c'était bien ce problème de n° de scènes. Par contre j'ai 4 VR commandés par un module ABB : JA/S 4.230.1 qui fonctionnent normalement mais ne veulent rien savoir de mes appels à mouvement en utilisant les scènes.
J'ai paramétré toutes les sorties de la même manière (cf fichier joint), j'ai créé un groupe SolaireTest j'y ai mis les objets Scènes des 4 VR et je peux écrire dans ce groupe n'importe quelle valeur 0, 1, ou 255, rien ne se passe
Est-ce qu'il y a encore un truc ?
Merci encore


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#6
Salut
Tes pos 1 et 2 ce sont pas les alarmes plutot que laconfig des scene ?
@+
Anthony
Knxweb : http://www.knxweb.fr/
Dépot des sources : https://github.com/linknx/knxweb
Version de démo de Knxweb : http://www.knxweb.fr/demo/setup.php
Script install du trio : https://github.com/linknx/install
Export ETS génère le linknx.xml : http://www.knxweb.fr/ETS/index.php
Répondre
#7
Salut,

@Energy01 : Je ne vois rien qui me laisse penser cela mais ...

Après de nombreux téléchargements, j'ai trouvé un programme pour le JA/S 4.230.1 en français, c'est un progrès.
Malheureusement mes scenarii avec lui ne fonctionnent toujours pas, c'est toujours pareil, je cherche encore ...
Une dernière piste : il semble que le module soit capable de mémoriser une position du VR que l'on peut rappeler ensuite. C'est ce que je veux faire mais en plus long puisqu'il faut d'abord "construire" un bouton spécial qui permettra la mémorisation. Que se passe-t-il ensuite quand on coupe le courant ? sais pas encore.