Volets roulants bubendorff , couplé avec interface KNX HAGER TR 227
#4
Bonjour

Je publie la réponse ici pour les personnes qui se poseraient la même question que moi.

--------------------------------
Bonjour,

Veuillez trouver la notice de l'interface de communication TR227. C'est une interface en courant porteur pour piloter des moteurs Bubendorf.

Coté tébis, vous pouvez ajouter un crépusculaire, TX025A, une horloge TX022 ou pour remplacer ces deux produits un serveur domovea qui vous permet de piloter l'intégralité de votre installation tébis.

Attention toutefois, cette interface TR227 vous permet de faire que du tout en haut ou tout en bas. La réactivité entre l'ordre tébis et le courant porteur est de 6 à 8 secondes.

Cordialement.




Par contre, j'ai du mal à comprendre comment rajouter un TX025A ou TX022 car ce sont deux modules qui se connectent via le bus. Et pourtant le TR227 est une interface de communication. courant porteur, moteurs. Sauf à rajouter un coupleur de média, ) moins que le TR 227 ne puisse le faire.
De mémoire, dans le TR227 il y a un module de connexion, au bus. Il va falloir que je me penche sur cette question.

Si je me branche sur le TR227 via le bus, est ce que le module ETS5 va le voir ? Ou alors il me faudra nécessairement un TX100 ?