renseignement module de commande pompe à eau
#1
L O tous,

j'ai acheté une pompe à eau immergé que je vais mettre dans mon réservoir de récupération d'eau de pluie pour arroser mon jardin avec un kit goutte à goutte

la pompe :
http://www.gardena.com/fr/gestion-eau/po...c-gardena/

le kit goutte à goutte qui fonctionne déjà avec mon tuyau d'arrosage
http://www.gardena.com/fr/gestion-eau/goutte-a-goutte/

quel module puis je utiliser pour commander la pompe ? en sachant que j'avais lut que pour les moteurs (vmc notamment) il fallait pas mettre juste un module genre un pour les prises

j'ai sous la main des SIEMENS 5wg1 523-1ab03 pour les volets (pas encore branchés) mais ou il va me rester 2 voies de libres

et des 5wg1 562-1ab11 : https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...tpi_fr.pdf


merci de vos infos

Répondre
#2
Perso j'ai mis une sortie d'un Zennio max 66 pour la pompe et les autres pour les electrovannes car j'ai plusieurs réseaux d'arrosage.
Répondre
#3
merci à toi, j look au niveau de leur capacité puissance par rapport à ma pompe

sinon tu connais ca : http://blog.domadoo.fr/2015/07/24/contro...ble-ifttt/


c est pas du knx mais j pense ca peut etre pas mal sur le coté, prévision de pluie
Répondre
#4
Il ne s'agit pas simplement de ne pas pouvoir mettre un module "comme" pour les prises.

Bon nombre de modules pour prises pourront etre utilisé, mais il faut bien vérifier dans les spécifications techniques si le module est capable se supporter la charge du moteur !!!

dans le cas d'un moteur il faut regarder la puissance maximum autorisée pour une charge inductive !
il faudra aussi que tu determine avec le cos Phi du moteur, la puissance exacte dont tu as besoin !

Répondre
#5
(24/07/2015, 08:37:09)moustic999 a écrit : Il ne s'agit pas simplement de ne pas pouvoir mettre un module "comme" pour les prises.

Bon nombre de modules pour prises pourront etre utilisé, mais il faut bien vérifier dans les spécifications techniques si le module est capable se supporter la charge du moteur !!!

dans le cas d'un moteur il faut regarder la puissance maximum autorisée pour une charge inductive !
il faudra aussi que tu determine avec le cos Phi du moteur, la puissance exacte dont tu as besoin !

d'ou justement ma question ici ;-()


et donc, après vérification avec ABB,
on peut utiliser ces modules en vers 6 A ou 10A :

Modules sorties TOR, 6 AX et 10 AX, MRD
Commutation, avec contacts secs, de 2, 4, 8 ou 12 charges indépendantes.
Possibilité de commande manuelle de chaque sortie. Témoin de position de contact.
La série 10AX-AC1 convient particulièrement à la commutation de charges ohmiques, inductives et capacitives,
ainsi que de lampes fluorescentes (AX) selon EN 60669.

2/4/8/12 sorties - 10 A 2 SA/S2.10.2.1 2CDG110155R0011 588406 1 0.18

une fois que j'aurais branché ca, j vais voir comment faire fonctionner en// du boitier greeniq qui m'a l'air pas mal pour optimiser l'arrosage
Répondre
#6
Le 1AB11 est donné pour 1200W sur charge inductive, et ton moteur fait 1000W en nominal : ça va être un peu juste, car en pointe, le moteur va tirer plus.
Vérifie avec l'autre ; je prendrais 50% de marge pour être tranquille (1500W, donc).
Répondre
#7
@fredblabla Tu as acheté quoi comme electrovannes ?
Merci
Répondre
#8
J'ai acheté les rainbird 100-DV avec une alim de chez rainbird.
Chaque electrovanne est contrôlée par une sortie Maxinbox et l'alim aussi.
J'ai fait des règles logique sur le maxinbox pour allumer l'alim et l'éteindre en fonction de l'état des electrovannes. J'ai aussi fait une règle pour éteindre la pompe si aucune electro n'est ouverte.
Répondre
#9
Merci !
Répondre
#10
Finalement j'ai pris ce surpresseur :
http://www.pompeaeau.fr/dab-aquajet-102-...urpresseur
Il s'allume que lorsqu'il y a un robinet qui est ouvert et s'éteint automatiquement. Je vais installer au fond de mon reservoir une poire à niveau pour couper le jus lorsqu'il n'y a plus assez d'eau dans la cuve :
http://www.pompes-direct.com/electricite...index.html

Jusqu'à là, pas de KNX.

Pour la commutation des électrovannes, je pensais simplement utiliser un actionneur de commutation en l'occurence pour moi des Theben RMG 8S.
Question pour être sûr : Même si j'utilise la plupart des canaux pour des circuits lumineux en 220V (en alternatif), je peux commuter du 24V en continu pour les électrovannes avec un transfo 24v ? Ca veut bien dire ca Sortie de commutation : Libre de potentiel ?
Reste plus qu'à acheter la station météo Theben Meteodata 140 KNX (pour éventuellement piloter des stores plus tard)
Pour GreenIQ, je vois mal comment intégrer ça dans une gestion KNX. GreenIQ pilote directement les électrovannes dans le guide d'installation en fournissant du 24V.
Répondre
#11
En fait c'est du 24V AC et pas continu qu'il faut. Celui là devrait suffire pour 2 electrovannes http://www.conrad.fr/ce/fr/product/51521...BD202424F5

Question : Aviez vous testé GreenIQ ou d'autres solutions équivalentes ?
Merci