Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Programmation HomeLynk Schneider
#8
Pas de chance, ton actionneur a des canaux indépendants, pas moyen de les coupler pour une fonctionnalité volets !
Par contre, un MTN649912 permettrait de le faire, regarde la documentation.
Une sortie volet a en fait trois états: montée, descente, arrêt. La montée ou la descente est limitée en durée. L'actionneur repasse donc automatiquement en mode arrêt. En mode arrêt, il n'y a aucun contact, donc pas de souci à utiliser cette sortie pour faire comme si quelqu'un poussait sur les boutons de ton boîtier de commande.
Bien entendu, il ne faut surtout pas toucher aux fins de course existants, je pensais juste à des contacts additionnels pour avoir un retour d'état de la porte dans ta supervision: alarme, notifications en cas d'ouverture imprévue, etc.

Tiens nous au courant !
Répondre


Messages dans ce sujet
Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 08/07/2015, 15:50:40
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par metas - 08/07/2015, 18:23:43
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 07:01:26
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par metas - 09/07/2015, 07:46:52
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 09:46:01
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par sphinkx - 09/07/2015, 10:37:40
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 10:59:03
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par sphinkx - 09/07/2015, 12:19:08
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par metas - 09/07/2015, 12:24:58
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 09/07/2015, 12:33:21
RE: Programmation HomeLynk Schneider - par noninos03 - 13/07/2015, 07:06:57

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)