Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WKT Hager en ets4
#6
Cherche pas ton erreur est la, il faut lier l état de ton actionneur avec l inter et domovea. Le pb doit se produire dans le cas où tu utilises un autre inter ou domovea, t'es en inter en toggle envoi une fois on et après off. Tant que tu utilises le meme inter pas de souci. Exemple sur l inter 1 tu envoies on, tu fais un off avec domovea. Tu reviens sur l inter 1 mais du coup au premier appui il envoie off alors que la lampe est deja éteinte, au deuxième il envoie bien le on. Avec le retour d'état lié avec l inter, il aurait pris en compte le retour à off et sur l appui il aurait envoyé directement on.
Normalement sur le wiki il,y a un sujet qui traite de ça.
KNX partner/MyHome team/Control4/Crestron
AVMD intégration domotique Rouen haute normandie
Répondre


Messages dans ce sujet
WKT Hager en ets4 - par charlesH - 11/03/2015, 15:28:29
RE: WKT Hager en ets4 - par caplam - 11/03/2015, 15:37:17
RE: WKT Hager en ets4 - par charlesH - 11/03/2015, 15:42:54
RE: WKT Hager en ets4 - par Alecl - 11/03/2015, 16:39:02
RE: WKT Hager en ets4 - par charlesH - 11/03/2015, 16:52:34
RE: WKT Hager en ets4 - par HDsolution - 11/03/2015, 18:44:10
RE: WKT Hager en ets4 - par charlesH - 11/03/2015, 22:03:06

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)