L O tous,

j'ai une veille vmc dont rien n'est indiqué sur le moteur ou le boitier au niveau puissance

c'est une VMC on/off, je la changerais dans un 2ème temps mais c'est pas la priorité

quel module KNX me conseillerez vous pour :

activer ma vmc via un inter mais surtout pour qu'elle se déclenche lorsque j'allume la lumière de ma sdb, de mes wc et si possible que je puisse choisir une tempo genre qu'elle continue de tourner 5 mn après que j'ai éteint la lumière de la SDB

++ merci de vos infos
Répondre
#2
Un moteur de VMC, c'est 50W à tout casser. Donc tu prends un actionneur pour lampe qui passe 6A (c'est le mini, il me semble), et tu es tranquille (largement).

Faut juste veiller à ce qu'il puisse commuter une charge inductive, mais c'est le cas de la plupart, qui peuvent commuter des transfos à enroulement (c'est généralement noté).
Répondre
#3
merci bien à toi, j vais rechercher ca