Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ETS 4 Colonne Envoi
#2
Un participant ne peut envoyer d'info que sur une seule adresse de groupe - celle où il est lié avec le S.

Pour que ça fonctionne, il faut créer autant d'adresses de groupes que de fonctions que tu veux :

- une pour piloter ON/OFF la lumière de la classe ;
- une pour piloter ON/OFF la lumière du tableau ;
- une pour piloter OFF toutes les luimères.

Dans la première, tu places : actionneur lumière classe, sortie présence
Dans le seconde, tu places : actionneur lumière tableau, BP tableau
Dans la dernière, tu places : les 2 actionneurs, BP extinction, ainsi que BP tableau (et peut-être sortie présence)

Le but de mettre le BP tableau (et sortie présence, à vérifier) dans la dernière est pour garantir qu'ils restent synchronisés lorsque tu vas tout éteindre avec le BP extinction. Mais comme tu les auras liés avant dans leurs adresses de groupes respectives, ils n'auront pas le bit S dans la dernière, donc ils ne feront rien ; mais il recevront l'info extinction. Comme ça, la prochaine fois que tu appuieras sur le BP tableau, tu es sûr qu'il s'allumera. Sinon, il enverrait d'abord le OFF, et il faudrait appuyer une seconde fois pour le ON.

Pas sûr d'être bien clair... Regarde sur le wiki, j'ai expliqué ce problème :

http://www.knx-fr.com/wiki/commande_mult..._eclairage
Répondre


Messages dans ce sujet
ETS 4 Colonne Envoi - par pitpit - 19/07/2014, 22:25:20
RE: ETS 4 Colonne Envoi - par fma38 - 19/07/2014, 23:13:23
RE: ETS 4 Colonne Envoi - par pitpit - 20/07/2014, 19:52:43

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)