Pour placer les drivers en déporté, il faut prendre en compte plusieurs point.
Déjà au niveau consuel, bien que ce point n'est rarement contrôlé par les consuel puisque c'est de la basse tension, la NFC-15-100 limite a il me semble 3m la longueur de fils entre driver et point lumineux (en faite cette règle était faite pour les halogènes 12V, puisque les courants étaient important, et les chute de tension d'autant plus).
Néanmoins, pour les LEDs il faut :
- Si Tension Constante:
Faire attention a la chute de tension pour ne pas tombé trop bas: Si la led a besoin d'au moins 10V par exemple, que le driver fournis 12V, en fonction du courant nominal de la led, le calcul de la chute de tension limitera la longueur pour ne pas avoir plus de 2V de chute total aller+retour. Une solution pour avoir des longueurs plus importante est de câbler en 2.5mm2.
- Si Courant Constant:
Cette fois ci, c'est la tension max du driver qui va compter. Si vous avez 3 led 18V en serie, soit 54V; si votre driver est limité a 55V max, il faudra limité la chutte a 1V