Projet qui avance, problèmes en vue :( ou pas?
#67
(08/12/2013, 20:40:11)texboy69 a écrit : Bonjour,

Il y a chez HAGER un système complet de comptage, conforme RT2012, et qui est KNX ...

Je n'ai plus la ref en tête, je jette un oeil demain, et si personne ne peut te la donner d'ici là ....

Le système permet de ramener:
- 3 circuits électriques
- des entrées impulsionnelles (2 ou 3?) pour les compteurs d'eau chaudes par exemple... il faut par contre des compteurs de fluide impulsionnel
- l'information TIC du compteur EDF

JUNG propose aussi un truc dans le genre me semble t'il ...

Bon je viens de retrouver la doc sur le système JUNG...
Envoie ton adresse mail en MP, je te l'enverrais directement...

Pour le système HAGER:
Le TE330 permet:
- 3 voies de comptage élec ( par tore)
- 1 entrée téléinfo ( compteur ERDF)
- 1 entrée température

Pour les fluides, ils ne sont pas ramenés sur ce boitier, il faut prendre des convertisseurs impulsionnel/KNX ( ils en ont chez HAGER, mais pas moyen de mettre la main sur la ref...)

Tu peux également rajouter un écran avec tout cela...

mais il me semble qu'il faut un serveur domovéa pour avoir un affichage sur cet écran...

J'ai un petit fichier powerpoint qui parle de tout cela, si tu me file ton adresse mail, je te le fait passer...