#35
Effectivement, tout ça ne parait vraiment pas clair ...

voici quelques Eléments :
- pour la fixation des câbles :
Au moins cher, vous pouvez utiliser des colliers d'installation qui se fixent au moyen d'embases.
Un peut mieux, vous pouvez fixer des gaines (ICTA) et passer les fils / câbles dedans...
Idéalement, les cheminements devrai passer sous gaine dans la chape prévue a cet effet (chape de ravoirage)

- Pour la terre (Liaison équipotentielle dans le jargon )
On plante effectivement un / plusieurs piquets de terre, puis on les relie au collecteur de terre dans le tableau par une cablette (cuivre nu) sous fourreau. le cheminement est a votre discrétion, on suit généralement celui des fourreaux d'alimentation puisque c'est "généralement" fait au même moment ... La norme impose une section égale a au minimum la moitié de la section du conducteur d'alimentation et que votre terre soit utilisable (de résistance la plus faible possible)

Et je dois partir, la suite pour plus tard Smile



LUXI - Un électricien a votre service en région PACA