paramétrage d'un RMS705 avec ETS4
#5
salut,
ce n'est pas de la configuration ni du paramétrage, avec ETS4 on déclarent seulement les élément ou les bloc qu'on a utilisé dans la configuration de l'RMS ou RMU ou... pour ensuite reprendre ses élément comme pour ACS pour faire la supervision. et éventuellement lier des adresses de groupe.
il y'a des adresse de groupes fixes définies dans la normes KNX pour certaines fonction du système , y compris par example le groupe adresse 30/3/254 pour l'horloge du système. et pour les défauts GA 30/3/250.
si en met dans ETS4 l'élément 'system time' comme une sortie 'output' alors notre participant RMS a une horloge maître.
si en met 'system time' comme une entrée 'input' alors notre participant RMS a une horloge esclave.

des information que j'ai trouver hier on téléchargeons la data base du RMS705B ou j'ai trouver un PDF "Siemens Building Technologies" "KNX S-mode data points" "CE1Y3110en" 17.06.2013.

mes la supervision avec CBSE ne fonctionne toujours pas. j'ai pas trouver l'astuce.

cordialement.