Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
scénario
#1
Bonjour,

Je désire faire un scénario : commander via écran tactile une plage horaire de fonctionnement de VMC.
Comment faire ?
Matos :
http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltag...010-07.pdf
http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvoltag..._tpi_e.pdf
http://www.global-download.schneider-ele...cat_fr.pdf ( 4x24 pour mon projet )

Cordialement
F.MATHIEU
F. MATHIEU
Répondre
#2
Euh, il faut qu'on liste la notice à ta place ?

Quelques pistes : pour faire un programmation horaire, il faut que le truc tactile supporte les scripts ou autres évènements. Commence par chercher par là...
Répondre
#3
C'est bon j'ai trouvé.
Je voulais juste avoir un exemple de scénario.

Bonne journée.
F. MATHIEU
Répondre
#4
N'hésite pas à en faire profiter les autres
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#5
Dans ets => touch panel => paramètre => addiotional function => fonction 1 en switching nommé "horaire VMC" , je fais du on/off et surtout dans function enable for il faut mettre schedules (soit "calendrier/horaires").
Dans mon cas sous ets j'ai une adresse de groupe pour toutes les VMC pour la fonction VMC comme ça toutes les VMC du bâtiment sont contrôlées.
Puis directement sur l'écran tactile allez dans les paramètres puis dans programme : ajouter la fonction "horaire VMC" puis la paramétrer en fonction de ses besoins.

J'ai fait un word mode emploi pour expliquer comment faire ça au client, me contacter par mp si vous le voulez !

F. MATHIEU
Répondre
#6
Mieux, poste-le sur le wiki :

http://www.knx-fr.com/wiki
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)