interface knx/mitsubishi ME-AC-KNX-1-V2 IntesisBox
#3
Si ça peut t'aider mais je suis sûr de rien :
Sur On/Off j'ai rajouter une adresse de groupe type "On/Off"
Sur Mode[1byte] j'ai rajouter une adresse de groupe type "mode"
Sur Set Temperature[2byte] j'ai rajouter une adresse de groupe type "set temperature"
Sur Ambiant Temperature[2bye] j'ai rajouter une adresse de groupe type "temperature ambiante"
Et sur Fan Speed[+/-] [1bit] j'ai rajouter une adresse de groupe type "ventilation"

Après pour mon projet je me suis débrouillé comme j'ai pu pour mettre tout ça en relation avec un thermostat et un zennio Z41 mais pas sûr du tout de moi.

A+