Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Action conditionnelle
#7
Je pense que tu peux faire ça comme avec un actionneur KNX classique. Tu crées une adresse de groupe dans laquelle tu mets l'objet du bouton T1 (qui envoie ON), l'objet du bouton T2 (qui envoie OFF), l'objet de sortie de l'actionneur, et l'objet de l'état du télérupteur (objet du module d'entrée).

En principe, les boutons vont se synchroniser avec la valeur de la sortie, et n'envoyer leur valeur (ON ou OFF) que si besoin.
Répondre


Messages dans ce sujet
Action conditionnelle - par steph73 - 27/11/2012, 18:09:22
RE: Action conditionnelle - par HDsolution - 27/11/2012, 18:46:54
RE: Action conditionnelle - par steph73 - 27/11/2012, 19:52:10
RE: Action conditionnelle - par HDsolution - 27/11/2012, 19:56:10
RE: Action conditionnelle - par fma38 - 27/11/2012, 19:56:22
RE: Action conditionnelle - par steph73 - 27/11/2012, 20:15:13
RE: Action conditionnelle - par fma38 - 27/11/2012, 20:38:39
RE: Action conditionnelle - par HDsolution - 27/11/2012, 20:49:31
RE: Action conditionnelle - par steph73 - 27/11/2012, 21:04:38

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)