Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gestion chauffage : poêle - ballon tampon - nourrice
#22
Pour obtenir la spécification BBC au titre de la norme EN15232, il faut que la régulation terminale communique avec la régulation des circuits si il y en a une qui elle même communique avec la régulation de la production ( auto adaptativité de la charge des générateurs , sic ! )
Dans le métier de la régulation on appelle çà la communication couche basse ou terrain, re-sic !
Ce qui veut dire qu' après fermeture sous un seuil déterminé des vannes terminales et après temps d'intégration on arrète le générateur de chaleur qui reste uniquement en mode protection quelques soit la température extérieure et redémarrage sur sur seuil ouverture des consommateurs , re-re-sic !
Pour mémoire ces fonctionnalités sont décrites à la norme EN15668, que je laisserai lire aux insomniaques, à laquelle répond tout matériel d'un fabriquant, de ce genre de produits, digne de ce nom ( Et là encore je citerai pas encore ces noms )
Pardon EN14668
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Gestion chauffage : poêle - ballon tampon - nourrice - par Christo21 - 23/02/2012, 11:58:33

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)