Sondage : Etes vous plutot adresse de groupe 2 ou 3 niveaux
Adresse de groupe sur deux niveaux
6.67%
5 6.67%
Adresse de groupe sur troisniveaux
93.33%
70 93.33%
Total 75 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]

Note de ce sujet :
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Standardisation des adresses de groupes (GA)
#10
(20/10/2014, 15:34:46)kamigaz a écrit : Après avoir hésité entre une organisation à la domoconsulting et ce qui est préconisé dans la doc KNX, j'ai fait le premier choix (solution sur laquelle fma38 pensait aussi partir - tu confirmes ?).

Ca donne un truc du genre :

Code :
0/-/-    Réservé pour centralisation, généralités etc
1/-/-    Capteurs
1/1/-        Températures
1/1/21           Température bureau
1/1/31           Température cuisine
1/2/-        Humidité
1/3/-        Luminosité
1/4/-        CO2
...
2/-/-    Détecteurs
2/1/-        Mouvement
2/2/-        Ouverture
2/3/-        Fumée
...
3/-/-    Eclairages
3/0/-        On / Off
3/0/20         Eteindre bureau
3/0/21         Plafonnier 1 bureau
3/0/22         Plafonnier 2 bureau
3/1/-        Retour d'état
3/1/21         Plafonnier 1 bureau
3/1/22         Plafonnier 2 bureau
3/2/-        Variation
3/3/-        Etat variation
...
4/-/-    Automatismes
4/0/-        Prises commandées On / Off
4/0/51         Prise 1 salon
4/0/52         Prise 2 salon
4/1/-        Prises commandées d'état
4/1/51         Prise 1 salon
4/1/52         Prise 2 salon
4/2/-        Consommation prise
4/3/-        Porte garage
5/-/-    Volets roulants
6/-/-    HVAC

C'est pas parfait mais j'arrive à m'y retrouver, ce qui est dans le bureau est dans la plage 20-29, cuisine 30-39, salon 50-59, 3/0 pour jouer sur les lumières 3/1 pour l'état...
Je me réserve la plage 0/-/- pour la centralisation et autres trucs généraux (date etc) comme proposé dans la doc KNX (7.1.1).

Vala pour moi. Smile

Bon, ca fait longtemps mais j'avais quand meme une remarque avec ce schema

Concernant les groupes séparés pour la temperature, il me semble que ca cerait plus opportun dans la partie chauffage, car les modules demandent la temperature actuelle...

Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Standardisation des adresses de groupes (GA) - par moustic999 - 30/05/2016, 12:36:47

Atteindre :