Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
compteur Gaz
#5
> Sur un autre site, il semble que la référence du pulse magnet adapté soit
> IN-Z31 soit le même que celui d'une des photos que tu m'as envoyé.
Effectivement. Et ici on voit bien le positionnement exact:
http://www.americanmeter.com/downloads/B...lletin.pdf

> - Un IN-Z31 ou un autre type de contact reed (aurais-tu un modèle à me
> recommander car je ne trouve pas de IN-Z31 même chez Eibmarkt)
Moi j'ai récupéré le contact magnétique dans le système d'alarme de
marque chacon qui se toruvait sur ma porte d'entrée quand j'ai acheté
la maison (enfin, si on peut appeler ça une alarme... Un clavier avec
2 piles et une sirène relié au contact magétique par 20 cm de fil)

Je pense que ce genre de contact devrait faire l'affaire, mais sans
pouvoir te le garantir:
http://www.conrad.fr/contacts_magnetique...756_124119


> Question subsidiaire : A côté de mon compteur de gaz, j'ai un câble réseau
> mais pas de câble bus. Si je n'ai pas le courage d'amener le bus jusque la,
> connaîtrais-tu un compteur d'impulsion ethernet pour remplacer le compteur
> ABB dans ce cas ?
Aucune idée, mais tu peux toujours déconnecter le câble du réseau et
utiliser une des paires torsadées pour raccorder le contact magnétique
(si la distance n'est pas trop importante, et si le câble n'est pas
utilisé pour autre-chose, ou alors en bricolant un peu car le réseau
ethernet n'utilise habituellement que 2 des 4 paires présentes dans le
câble) .


Messages dans ce sujet
compteur Gaz - par Tristan - 09/11/2009, 22:19:47
compteur Gaz - par jef2000 - 10/11/2009, 00:04:29
compteur Gaz - par Tristan - 10/11/2009, 08:53:13
compteur Gaz - par Tristan - 11/11/2009, 15:01:50
compteur Gaz - par jef2000 - 11/11/2009, 21:50:52
compteur Gaz - par Tristan - 11/11/2009, 22:03:09