16/06/2010, 19:56:53
On 16 juin, 12:10, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > Tu aspire l'air jusqu'a ce que le fioul
> > arrive dans la partie qui remonte et son niveau devrait se stabiliser
> > au même niveau que le fioul dans la cuve.
>
> Mmmm, je ne suis pas sûr.
Je te le garantis. Si tu veux t'en convaincre, tu prends un tuyau
transparent, tu le plonge complètement dans un seau d'eau, une fois
qu'il est complètement rempli d'eau tu bouches une extrémité avec ton
doigt et tu la sors du seau. Tu laisse juste l'autre bout du tuyau
dans le seau. Tu dispose le tuyau pour qu'en sortant du seau il
redescende jusqu'à terre puis remonte plus haut que le seau, jusqu'à
ton doigt qui bouche toujours l'extrémité. Ensuite tu retires le doigt
et l'eau va descendre et se stabiliser à la même hauteur que dans le
seau. Et il n'y a pas de raison que ça se passe différamment avec du
fioul.
>
> Ben oui, justement, s'il n'y a pas de bulle d'air (et il n'y en aura
> pas), je pense que le tuyau sera rempli sur *toute* sa longeur.
> Alors ?
> Ne pas oublier, on n'est pas dans un système de pressions équilibrées,
> à intervalles réguliers, la chaudière aspire le fioul et donc, en
> régime de fonctionnement normal, il n'y aura jamais de bulle d'air, et
> le tuyau restera rempli.
Je parlais d'un tuyau indépendant de celui qui pompe le fioul pour la
chaudière. Il y aurait aussi moyen de le faire avec le même mais si la
chaudière à une pompe qui aspire ça peut fausser la mesure, et si le
système se désamorce la pompe n'arrivera pas à le réamorcer car elle
aspirera de l'air par l'ouverture supérieure de la colonne de mesure.
> > Tu aspire l'air jusqu'a ce que le fioul
> > arrive dans la partie qui remonte et son niveau devrait se stabiliser
> > au même niveau que le fioul dans la cuve.
>
> Mmmm, je ne suis pas sûr.
Je te le garantis. Si tu veux t'en convaincre, tu prends un tuyau
transparent, tu le plonge complètement dans un seau d'eau, une fois
qu'il est complètement rempli d'eau tu bouches une extrémité avec ton
doigt et tu la sors du seau. Tu laisse juste l'autre bout du tuyau
dans le seau. Tu dispose le tuyau pour qu'en sortant du seau il
redescende jusqu'à terre puis remonte plus haut que le seau, jusqu'à
ton doigt qui bouche toujours l'extrémité. Ensuite tu retires le doigt
et l'eau va descendre et se stabiliser à la même hauteur que dans le
seau. Et il n'y a pas de raison que ça se passe différamment avec du
fioul.
>
> Ben oui, justement, s'il n'y a pas de bulle d'air (et il n'y en aura
> pas), je pense que le tuyau sera rempli sur *toute* sa longeur.
> Alors ?
> Ne pas oublier, on n'est pas dans un système de pressions équilibrées,
> à intervalles réguliers, la chaudière aspire le fioul et donc, en
> régime de fonctionnement normal, il n'y aura jamais de bulle d'air, et
> le tuyau restera rempli.
Je parlais d'un tuyau indépendant de celui qui pompe le fioul pour la
chaudière. Il y aurait aussi moyen de le faire avec le même mais si la
chaudière à une pompe qui aspire ça peut fausser la mesure, et si le
système se désamorce la pompe n'arrivera pas à le réamorcer car elle
aspirera de l'air par l'ouverture supérieure de la colonne de mesure.