Bonjour,

Je viens de m'inscrire sur le forum alors n'hésitez pas s'il y a des pré-requis particuliers...

Donc, je débute un projet de construction (vers la fin du mois) et je m'interroge toujours sur la partie domotique.
Le constructeur que nous avons choisi nous propose de piloter plusieurs équipements (volets roulants, porte du garage, porte d'entrée, chauffage [plafond chauffant], etc.) soit avec Somfy, soit avec Delta Dore.
Bien que Delta Dore soit une société qui me semble intéressante et qui propose des produits de qualité (a priori), dans un souci de pérennité, de fiabilité et d'évolutivité, j'aurais aimé avoir une partie filaire (pour l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, la gestion de l'énergie et la sécurité) qui serait ainsi très "stable" (et indépendante des fluctuations des ondes) et qui pourrait être complétée par une partie sans-fil (Thread/ZigBee ?).
Sur le filaire, j'envisageais 2 options, à savoir KNX ou IPX, mais j'ai quand même une nette inclinaison pour KNX (et c'est pour ça que je suis ici  Big Grin).

Maintenant, je n'ai pas d'idée précise du coût ni de ce que pourra réaliser l'électricien.
En faisant quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé plusieurs options "générales" :
- Wiser de Schneider Electric
- Domovea d'Hager (avec son option Easy, alternative potentiellement intéressante mais sûrement très propriétaire à ETS)
- Legrand (et son application Close Up)
Y a-t-il d'autres pistes à explorer ?
Avez-vous des avis sur ces différentes solutions ?

J'aurais naturellement d'autres questions mais je vais m'arrêter là pour l'instant.

Merci d'avance.

David.
Répondre
#2
Pour Deltadore, nous sommes quelques uns à avoir vécu leur abandon de lifedomus. De plus est une solution propriétaire qu'ils sont peut être en train d'abandonner suite à leur choix de soutenir matter en zigbee.
Répondre
#3
Bonjour,

D'une part, Delta Dore ou Somfy ont des protocoles propriétaires fermés et c'est vraiment ceux qu'il faut éviter ! (par ailleurs, pour tes volets et/ou BSO demande EXPRESSEMENT des moteurs filaires).

D'autre part, en construction (ou grosse rénovation), le KNX me semble incontournable car ce qui est factuel c'est que la robustesse du KNX est sans concurrence avec son "intelligence" répartie, sans box et sans cloud et sans mise à jour.

Il y a des installations qui tournent depuis plus de 25 ans. Elle n'est pas tributaire d'un constructeur (il y en a plus de 500 ) et pourra être maintenue à long terme par une tierce personne ce qui est primordial après la revente (il existe des intégrateurs certifiés KNX dans toutes les régions).

- concernant le coût, il ne faut pas comparer une installation KNX "clé en main" à une solution sans fil DIY. On peut réaliser soi-même son installation KNX à un cout modéré en achetant le matériel en Allemagne (une sortie TOR KNX pour piloter un circuit d'éclairage c'est environ 16 €). Tu auras des (bons) conseils sur ce forum !

Ensuite, tu cites des superviseurs comme Domovea qui permettent de "mâcher" un peu le travail mais imposent des limites. J'ai opté pour Home Assistant qui est open source et qui est un véritable couteau Suisse comme tu pourras le constater ici.
Répondre
#4
Bonjour,

Tout d'abord, merci pour ces réponses (qui, globalement, confortent mon idée initiale).

@Ives, tu parles de DIY. Autant la partie configuration/programmation me semble accessible (je suis informaticien de métier même si je mets moins les mains dans le cambouis qu'il y a quelques années), autant la partie installation proprement dite me semble plus compliquée.
Je ne suis d'ailleurs pas certain d'être autorisé à faire des actions moi-même pendant la construction.
Dans ce cas, il faut au moins que j'arrive à faire en sorte que tout le câblage soit réalisé à cette occasion, quitte à ajouter certains équipements dans un second temps.
Et donc, justement, afin d'être pratique, quelles sont les directives que je dois donner à mon électricien, en matière de câblage ou autre (j'ai déjà noté les moteurs filaires pour les volets roulants) ?

Ensuite, j'évoquais en effet quelques superviseurs (c'est un terme générique dans le domaine ?) comme Domovea, Wiser ou Close Up.
Il me semble que c'est assez confortable, pour une installation initiale, de s'appuyer sur un constructeur, quitte à compléter ensuite avec des matériels d'autres constructeurs.
J'ai cru comprendre (à confirmer) que mon futur électricien travaillait avec Schneider Electric et à la fois leurs produits et leur outil Wiser me semblaient intéressants.
Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez des retours ?
Est-ce qu'avec Wiser, on peut intégrer des équipements KNX d'autres marques (c'est normalement la promesse) ?

J'ai discuté avec plusieurs collègues d'Home Assistant (j'ai jeté un coup d'oeil à ton lien et c'est impressionnant !!!) et, autant je suis convaincu de sa capacité à gérer beaucoup de choses (cf. d'ailleurs ce que tu as fait), autant je trouve que l'interface (notamment sur un téléphone) n'est pas super agréable pour le reste de la famille (mais c'est bien sûr un goût personnel qui se discute).

Bref, je suis convaincu par KNX et j'aimerais partir dans cette direction mais, sans certitude de pouvoir tout faire d'entrée (il me faudrait un devis complet avec des cases à cocher Angel ), j'aimerais au moins que tout ce qui doit être fait lors de la construction (câblage pour l'éclairage, l'alarme, les volets roulants, le chauffage, etc.) le soit.

Petite question complémentaire : pour l'alarme, vous avez des conseils particuliers (constructeur) ?

Merci d'avance.

David.
Répondre
#5
(09/05/2025, 07:00:21)dbercot a écrit : @Ives, tu parles de DIY. Autant la partie configuration/programmation me semble accessible (je suis informaticien de métier même si je mets moins les mains dans le cambouis qu'il y a quelques années), autant la partie installation proprement dite me semble plus compliquée.
Je ne suis d'ailleurs pas certain d'être autorisé à faire des actions moi-même pendant la construction.
Dans ce cas, il faut au moins que j'arrive à faire en sorte que tout le câblage soit réalisé à cette occasion, quitte à ajouter certains équipements dans un second temps.
Et donc, justement, afin d'être pratique, quelles sont les directives que je dois donner à mon électricien, en matière de câblage ou autre (j'ai déjà noté les moteurs filaires pour les volets roulants) ?
Si tu es en CCMI, c'est difficile car si ce contrat protège bien le futur propriétaire, chaque modification donne lieu à un avenant au tarif fort, sauf si l'électricien accepte une entente directe avec toi. Tu pourrais lui donner le schéma pour qu'il câble le tableau et t'occuper ensuite du paramétrage ETS.
De mon côté, étant passé par un architecte, j'ai pu réaliser la totalité de l'installation electrique/domotique.

Concernant les consignes de câblage, c'est assez simple :
- tous les circuits lumineux et prises commandées sont ramenés au tableau ;
- pour les boutons, détecteurs, sondes de température, ils sont uniquement connectés au bus KNX et on peut faire du câblage en étoile et/ou du point à point. La seule chose interdite est de faire une boucle.
Personnellement, pour chaque niveau (RDC, étage, sous, sol annexes) je suis parti du tableau pour connecté le bus au 1er appareil du niveau et ensuite du point à point entre tout les appareils du niveau.

(09/05/2025, 07:00:21)dbercot a écrit : Ensuite, j'évoquais en effet quelques superviseurs (c'est un terme générique dans le domaine ?) comme Domovea, Wiser ou Close Up.
Il me semble que c'est assez confortable, pour une installation initiale, de s'appuyer sur un constructeur, quitte à compléter ensuite avec des matériels d'autres constructeurs.
J'ai cru comprendre (à confirmer) que mon futur électricien travaillait avec Schneider Electric et à la fois leurs produits et leur outil Wiser me semblaient intéressants.
Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez des retours ?
Est-ce qu'avec Wiser, on peut intégrer des équipements KNX d'autres marques (c'est normalement la promesse) ?
Oui le superviseur permet notamment de visualiser sur écran, tablette, smartphone les états des capteurs et actionneurs; d'avoir un accès distant et souvent la commande vocale.
Je ne connais pas du tout Wiser mais les outils destinés aux électriciens sont généralement simplifiés afin de leur éviter de passer trop de temps (Time is Money !) avec les inconvénients qui vont avec.

(09/05/2025, 07:00:21)dbercot a écrit : J'ai discuté avec plusieurs collègues d'Home Assistant (j'ai jeté un coup d'oeil à ton lien et c'est impressionnant !!!) et, autant je suis convaincu de sa capacité à gérer beaucoup de choses (cf. d'ailleurs ce que tu as fait), autant je trouve que l'interface (notamment sur un téléphone) n'est pas super agréable pour le reste de la famille (mais c'est bien sûr un goût personnel qui se discute).
Je ne prétend pas être un pro du design mais on fait ce que l'on veut avec Home Assistant en terme de pages/vues etc.  (ce qui n'est pas le cas avec tous les superviseurs qui imposent souvent une organisation à laquelle il faut se plier) et il est également possible de faire plusieurs Dashbord ; un pour la tablette par exemple et un pour les smartphones.

Le Dashbord que j'ai posté sur le forum est celui affiché sur un écran 23 pouces placé au centre de la maison (pour donner une idée des possibilités sans avoir à multiplier les copies d'écrans) mais voici ce que ça donne sur les smartphones pour les pièces du RDC:

[Image: 5ylp.png]

et lorsque l'on sélectionne, par exemple, SALON :

[Image: a2i2.png]

(09/05/2025, 07:00:21)dbercot a écrit : Bref, je suis convaincu par KNX et j'aimerais partir dans cette direction mais, sans certitude de pouvoir tout faire d'entrée (il me faudrait un devis complet avec des cases à cocher Angel ), j'aimerais au moins que tout ce qui doit être fait lors de la construction (câblage pour l'éclairage, l'alarme, les volets roulants, le chauffage, etc.) le soit.

Petite question complémentaire : pour l'alarme, vous avez des conseils particuliers (constructeur) ?
KNX un jour, KNX toujours ! Mon installation a maintenant 10 ans et c'est d'une fiabilité à toute épreuve !

Concernant l'alarme, je conseille du filaire pour la sécurité et pour l'interfacer avec le KNX, soit les sorties PGM (beaucoup d'alarmes proposent ce type de sorties) ou un module d'interface KNX. J'ai une Paradox qui est très fiable, de plus compatible avec Home Assistant pour disposer de toutes les remontées (Armement total, nuit, partiel, intrusion qui déclenchent des scénarios. En cas d'intrusion, je suis averti immédiatement et je peux vérifier avec les caméras si un intru est dans la maison.
Le bémol avec Paradox c'est la configuration avec le logiciel Babyware qui n'est pas des plus simples mais on y arrive une fois  leur "logique" assimilée.
Répondre
#6
Merci à nouveau pour toutes ces informations extrêmement précieuses.

En effet, je suis bien en CCMI. On va faire avec...
J'ai bien noté tes consignes de câblage. Sur ce point, est-ce que tu aurais un ou deux exemples dont je puisse m'inspirer ? J'ai peur qu'en faisant des recherches directes sur Internet je tombe sur tout et n'importe quoi. L'idée est bien que j'essaye de préparer un premier draft à valider ensuite avec l'électricien et peut-être un ou deux experts KNX.

En effet, tes copies d'écran sur smartphone sont très propres. Je vais étudier ce sujet... dans un second temps.

Et je vais regarder Paradox.

Décidément, que de pistes à suivre avant le démarrage proprement dit mais, justement, c'est maintenant ou jamais...

David.
Répondre
#7
Pour comprendre le principe, il y a ce sujet.
Pour le bus, ces possibilités combinées 
[Image: lyjx.png]

Pour la partie puissance, le câble part du tableau et va au point lumineux (ou au 1er point lumineux du circuit s'il y en a plusieurs) ; il sera protégé par un disjoncteur et la phase passera par contact TOR d'un module de sortie KNX (participant) ou d'une sortie de variateur.

Voici un de mes folios de schéma pour comprendre le principe. Par exemple, l'éclairage du couloir du patio est commandé par la sortie A du participant dont l'adresse physique est 1.1.18 :

[Image: w9f1.png]
Rien de bien compliqué pour l'électricien avec un peu plus de boulot pour les câbles de puissance mais un peu moins pour les boutons, détecteurs, ....

Il faut surtout commencer par échanger avec l'électricien mais mon expérience a montré que la plupart des artisans rechignent à sortir de leur zone de confort ! L'inconnu fait peur mais ce schéma pourra peut-être le rassurer   Smile
Répondre
#8
Tu peux voir cette version pour iphone.

(30/12/2024, 12:45:07)richardpub a écrit : Pourriez vous me donner un avis critique sur ma version HA pour Iphone.

Voir ma Vidéo HA Par téléchargement direct cela semble fonctionner. Merci de tous commentaires. Il reste encore pas mal de finitions à faire.

Ca vaut le coup de rechercher une fois le KNX installé, les possibilités et la puissance de HA.
Répondre
#9
Merci. Je vais essayer de faire un premier essai (et de lire le thread "KNX pour les nuls" Cool).

Et en effet, la vidéo HA sur iPhone est plutôt pas mal...

Mon week-end va être bien occupé.
Répondre
#10
Bonjour,

Deux petites questions complémentaires :
- pour l'éclairage, les volets roulants, le chauffage, etc., aucun doute : tous les éléments font partie du projet domotique ; mais pour les prises, est-il pertinent de vouloir toutes les intégrer ou est-il plus raisonnable de se limiter à celles qui sont nécessaires ?
- concernant le suivi énergétique, si on souhaite avoir quelque chose de fin (consommation du frigo, de la TV, etc.), comment doit-on s'y prendre ?

Merci d'avance et bon week-end.

David.
Répondre
#11
Il n'y a pas d'intérêt à câbler toutes les prises ; une réflexion en amont s'impose et pour celles incertaines il est toujours possible de tirer le câble direct tableau --> prise afin de la commander ultérieurement le cas échéant.
Pour information la NF C15-100 considère les prises commandées comme des circuits d'éclairage.

Concernant le comptage d'énergie, on peut utiliser des participants des sorties TOR avec comptage comme celui-ci par exemple et pour le général et les groupes d'appareils le HAGER TE332  qui dispose d'une entrée TIC  à connecter au Linky et 3 tores (on peut passer plusieurs fils dans un même tore).

Avec le Hager connecté au TIC du Linky, on peut afficher les six consommations des périodes tarifaires TEMPO, sur le graphique on peut voir la différence de couleur des consommations HC Bleu (bleu clair) et HP Bleu (bleu foncé).

[Image: qvx2.png]

On peut connaître ensuite les consommations des appareils en sélectionnant une période :

[Image: y26e.png]

Et même avoir le détail du coût par période tarifaire

[Image: zpld.png]
Répondre
#12
(10/05/2025, 09:03:49)Ives a écrit : Il n'y a pas d'intérêt à câbler toutes les prises ; une réflexion en amont s'impose et pour celles incertaines il est toujours possible de tirer le câble direct tableau --> prise afin de la commander ultérieurement le cas échéant.

OK. Merci. Je vais donc faire une sélection...

(10/05/2025, 09:03:49)Ives a écrit : Concernant le comptage d'énergie, on peut utiliser des participants des sorties TOR avec comptage comme celui-ci par exemple et pour le général et les groupes d'appareils le HAGER TE332  qui dispose d'une entrée TIC  à connecter au Linky et 3 tores (on peut passer plusieurs fils dans un même tore).

OK. Merci.

(10/05/2025, 09:03:49)Ives a écrit : [Image: zpld.png]

Simple curiosité : à quoi correspond la consommation du puisard ?
Sauf erreur de ma part, le puisard ne permet pas de stocker l'eau mais ne sert que de "tampon"...

Sinon, concernant mon projet, je suis en train de préparer la liste des composants avec l'outil eConfigure KNX Lite de Schneider Electric. J'ai pu intégrer le plan de la maison et j'ai ensuite découpé les pièces. Dans un second temps, j'ai placé les plafonniers, les détecteurs de présence, les volets roulants et je vais poursuivre avec les interrupteurs et les prises.
L'outil propose directement des composants KNX.

A suivre...

David.
Répondre
#13
(10/05/2025, 14:29:51)dbercot a écrit : Simple curiosité : à quoi correspond la consommation du puisard ?
Sauf erreur de ma part, le puisard ne permet pas de stocker l'eau mais ne sert que de "tampon"...
Une source débouche sous ma maison ; elle est captée dans un puisard ainsi que l'eau de tous des drains situés en soubassement.

J'ai mis une pompe-surpesseur pour utiliser l'eau mais également une pompe de relevage lorsque le niveau d'eau monte trop dans le puits (sinon le sous-sol est inondé)
Une sonde de pression hydrostatique connectée à une entrée analogique 0-10V KNX permet de mesurer la hauteur d'eau dans le puits

   

(10/05/2025, 14:29:51)dbercot a écrit : Sinon, concernant mon projet, je suis en train de préparer la liste des composants avec l'outil eConfigure KNX Lite de Schneider Electric. J'ai pu intégrer le plan de la maison et j'ai ensuite découpé les pièces. Dans un second temps, j'ai placé les plafonniers, les détecteurs de présence, les volets roulants et je vais poursuivre avec les interrupteurs et les prises.
L'outil propose directement des composants KNX.
Je ne connais pas cet outil, il serait bien que tu postes une ou deux copies d'écran pour voir le résultat obtenu.
En revanche, se limiter à Schneider pour le KNX ne serait pas une bonne idée car d'autres marques pressentent un meilleur rapport fonctionnalités/prix.

En passant deux conseils : pense à utiliser des détecteurs de mouvement/présence et à choisir des boutons avec sonde de température intégrée.
Répondre
#14
Merci pour l'explication concernant le puisard...

En fait, je travaille sur le plan de la maison qu'il m'a proposé de charger en ajoutant les différents composants (plafonniers, interrupteurs, etc.).
Le problème est que ce plan devient vite surchargé et, pourtant, je suis loin d'avoir tout mis :

   

Ensuite, et ça semble intéressant même si, comme tu l'indiques, ce ne sont que des produits SE, il génère tout seul la liste des actionneurs :
   

Bref, j'ai encore du boulot pour tout ajouter...

Concernant tes 2 conseils, pas de souci pour le premier (c'est fait). Pour le second, pourquoi mettre des boutons avec sonde de température intégrée ?
Dans mon esprit (mais c'est à vérifier que j'aurai bien un réglage pièce par pièce), j'avais un thermostat par pièce et c'est lui qui intégrait la sonde.

Merci.
Répondre
#15
(10/05/2025, 15:20:12)dbercot a écrit : Pour le second, pourquoi mettre des boutons avec sonde de température intégrée ?
Dans mon esprit (mais c'est à vérifier que j'aurai bien un réglage pièce par pièce), j'avais un thermostat par pièce et c'est lui qui intégrait la sonde.

Le thermostat intègre les deux fonctions "mesure de température" et "régulateur" mais souvent on installe un actionneur PWM (comme par exemple)pour piloter des vannes électrothermiques et on utilise la sonde de température intégrée au bouton.

C'est quel type de chauffage ?
Répondre
#16
C'est un plafond chauffant / rafraîchissant : https://innovert.eu/produits-solutions-p...d-plafino/
J'imagine, comme tu l'indiques, que le thermostat fait donc double office.
Par contre, je suppose aussi qu'il faudra que je mette autre chose que le modèle prévu (pour l'intégrer dans l'éco-système KNX)...
Répondre
#17
La solution semble intéressante, un retour futur sur le confort apporté (été/hiver) m'intéresse.
Dans tous les cas il doit y avoir un collecteur sur lequel il faut installer des vannes électrothermiques et c'est le premier point à aborder si tu souhaites gérer en KNX.
Répondre
#18
Ce n'est pas pour tout de suite mais oui, bien sûr, je pourrai faire un retour sur cette installation.
Je note ta remarque pour la discussion avec le constructeur sur le sujet.

Merci.
Répondre
#19
Bonsoir,

Je souhaite apporter ma pierre à ton édifice.


Citation :- Wiser de Schneider Electric
- Domovea d'Hager (avec son option Easy, alternative potentiellement intéressante mais sûrement très propriétaire à ETS)
- Legrand (et son application Close Up)

-Alors Legrand, je n'ai plus de souvenir de produit KNX, pour l'application tu de trompe elle programme que des produits bluetooth ou NFC, elle est utilisé pour des blocs de secours ou pour certaine horloge. Mais sache qu'il sont champion d'enterrement de protocole domotique (Netatmo est le prochain sur la liste)
-Pour Hager, les programmeurs Easy (TX100 et TX130) n'est plus commercialisé, tu en trouve sur le Boncoin, mais franchement c'est utiliser un châssis de Shelby avec un moteur de 2CV. Pour Domovéa tu n'as qu'a lire le forum, je pense qu'il représente bien leur problématique. Il existe d'autre superviseur KNX (exemple Zennio) mais je rejoins Yves, si tu cherche de la souplesse un superviseur KNX ne pourra pas répondre à cela; Mais aussi ton électricien ne pourra pas répondre du fait de "l'obligation de résultat" qui est du fait de ces obligations professionnelles.
-Et Wiser de Schneider ce n'est pas du KNX mais du Zigbee(protocole sans fil), donc l'application Wiser ne concerne que les modules sans fil lié à ce protocole. Cependant, il existe une passerelle : Wiser for KNX qui fait la liaison entre les deux protocoles. Pour trouver leurs produits KNX les références commencent souvent par MT.... (Merten Wink )

Econfigue est un bon logiciel, et tu as trouvé le principale point faible (la surcharge rapide des plans), après pour ta remarque sur le côté mono-produit, bien c'est Schneider qui la développé, donc il vont pas bosser pour la concurrence. Un autre point qui peut paraître positif, c'est qu'il y avait un plugin dans ETS qui pouvez faire un transfert des produits (Produits, AI, et il me semble AG), ce qui allégé le travail. Un autre produit négatif, c'est que la base de produit était quelques fois vieillotte (MAJ des nouveau produits en total décalage).

Pour le comptage, Wiser fait des PowerTAG qui mesure se que tu souhaites ( PowerTag) <-- c'est un exemple. J'oubliai, Wiser demande une passerelle connecté à internet.

Pour le reste des éléments, les membres ont répondu à tes interrogations.
Bonne continuation.
Répondre
#20
Bonjour,

Merci pour ces compléments. J'en déduis que Legrand et Hager ne sont pas des pistes idéales et que, pour Schneider Electric, il faut être prudent.
Pour cette dernière solution, je me disais justement que c'était intéressant car il y avait à la fois du sans-fil (ZigBee) pour le tout-venant et du filaire en KNX avec la passerelle ad hoc.

Après, en effet, il faudra voir aussi ce que peut faire l'électricien (et ce qu'il connaît en la matière).
Je ne sais pas si je peux lui demander de "juste" câbler la partie standard (plafonnier, moteurs de volets roulants, etc.) et de faire intervenir quelqu'un d'autre pour le câblage KNX.
J'imagine que, dans un contrat CCMI, il y a des règles à respecter vis-à-vis des assurances.
Si vous avez des expériences en la matière, ça peut m'intéresser.

Bonne journée.

David.
Répondre
#21
(13/05/2025, 07:48:47)dbercot a écrit : J'en déduis que Legrand et Hager ne sont pas des pistes idéales et que, pour Schneider Electric, il faut être prudent.
Chez Hager le TE332 pour disposer de la consommation d'énergie directement à partir de l'information TIC du Linky est incontournable notamment pour la tarification TEMPO ; on ne le trouve pas dans d'autres marques car la TIC est franco-française et le la France est un gros marché pour Hager.

(13/05/2025, 07:48:47)dbercot a écrit : Pour cette dernière solution, je me disais justement que c'était intéressant car il y avait à la fois du sans-fil (ZigBee) pour le tout-venant et du filaire en KNX avec la passerelle ad hoc.

Tu devrais comparer, sur FB par exemple, les messages des groupes Zigbee à ceux des groupes KNX et tu comprendras le problèmes auxquels tu t'exposes. La domotique doit apporter du confort sans le stress des dysfonctionnements éventuels.  

(13/05/2025, 07:48:47)dbercot a écrit : Après, en effet, il faudra voir aussi ce que peut faire l'électricien (et ce qu'il connaît en la matière).
Je ne sais pas si je peux lui demander de "juste" câbler la partie standard (plafonnier, moteurs de volets roulants, etc.) et de faire intervenir quelqu'un d'autre pour le câblage KNX.
J'imagine que, dans un contrat CCMI, il y a des règles à respecter vis-à-vis des assurances.
Si vous avez des expériences en la matière, ça peut m'intéresser.
Déjà dit mais le CCMI est totalement verrouillé et seule une entente "à l'amiable" avec l'électricien peut être la solution.
Par ailleurs, n'importe quel électricien peut câbler du KNX car c'est c'est basique et j'ai déjà donné un schéma qui le montre : relier point à point et/ou en étoile des BP, détecteurs, etc. et insérer un contact au niveau du tableau pour la commande d'un circuit d'éclairage est la même chose que dans une installation classique, à part que le contact est dans la pièce ! Il ne devrait pas trop se faire de nœuds au cerveau !
Répondre
#22
Pour voir très vite la compétence KNX d'un électricien, il suffit d'une question ouverte: "Quel version d'ETS utilisez-vous??
S'il y a un blanc c'est très clair.
Répondre
#23
(13/05/2025, 08:42:38)Ives a écrit : Déjà dit mais le CCMI est totalement verrouillé et seule une entente "à l'amiable" avec l'électricien peut être la solution.
Par ailleurs, n'importe quel électricien peut câbler du KNX car c'est c'est basique et j'ai déjà donné un schéma qui le montre : relier point à point et/ou en étoile des BP, détecteurs, etc. et insérer un contact au niveau du tableau pour la commande d'un circuit d'éclairage est la même chose que dans une installation classique, à part que le contact est dans la pièce ! Il ne devrait pas trop se faire de nœuds au cerveau !

Oui, j'entends bien mais je t'avoue que ça ne me rassure pas trop.
La version optimiste, c'est que l'électricien s'y connaisse. Après, il faudra voir ce qu'il a à son catalogue et s'il se restreint à un (ou deux) constructeur.
La version pessimiste, c'est qu'il n'y connaît rien (ou quasiment). Je peux en effet lui fournir un schéma (sous réserves que j'en fasse un qui soit pertinent) et il fera le câblage, mais quid de la suite ? Liaisons au niveau du tableau, installation des différents équipements, paramétrage dans ETS, etc. ?

Plutôt que de me faire des noeuds au cerveau, je vais attendre d'en discuter directement avec lui Tongue.

Merci.

David.
Répondre
#24
Bonjour,
Je rectifie ce que j'ai dit, je vient de m'apercevoir que Schneider a créé une application "Wiser KNX", elle ne fonctionne pas sur mon téléphone (à mon avis c'est un problème de pré requis), mais la présentation montre que cela ressemble à un superviseur comme Domovéa, donc cela ne supprime pas l'étape ETS.
Répondre
#25
Bonjour,

C'est également ce que j'avais compris, à savoir que l'application Wiser de SE permettait à la fois de piloter l'installation sur la partie KNX ainsi que la partie ZigBee.
Et l'ergonomie de cette application, à ce que j'en ai vu, me semble très intéressante. A confirmer.

Cela m'amène bien sûr la question de savoir si elle pilote des équipements KNX autres que ceux de SE ?

J'en profite pour une interrogation complémentaire... Côté superviseurs, plusieurs solutions ont été évoquées et notamment Home Assistant (qui est lui, générique).
Sauf erreur de ma part, Crestron possède une interface avec l'éco-système KNX et cela permettrait d'utiliser leur application (Crestron Home) qui semble être le top en la matière.
Avez-vous des retours d'expérience sur ce point ?

Merci d'avance et bon week-end.

David.