Bonjour à tous!
Voila 2 ans que je construis ma maison de A à Z, une belle aventure mais très fatiguante
Actuellement je suis sur la fin de la pose placo, j'ai passé partout du ro2V en 5g 1.5 ou 2.5 pour pouvoir faire des évolutions par la suite. Tout arrive au niveau du tableau.
Pour le bus KNX j'ai passé le câble tout le long de mes murs et aussi au niveau du plafond (reste a les retrouver après)
Le RDC fait 160m2 et l'étage 80m2. Maison style cubique et toit terrasse.
Passons dans le vif du sujet, pour dimensionner le projet :
Matériel en ma possession:
Alim 4SU MDRC, 640mA - STC-0640.01 pour alimenter mes participants
Interface IP pour programmer la popote
Actionneur 12 sorties pour allumer mes lampes, il m'en faudrait un deuxième avec 20 sorties
Actionneur volet pour gérer mes 6 volets et le reste pour gerer mes prises
Entrée Binairepour connecter mes bp et gérer ouverture de fenêtre
Variateur Avec ce modèle, je n'ai pas encore pris le temps de m'en servir... Je peux dimmer des lumieres leds? je peux brancher un bandeau led dessus pour faire du RGBW ?
Volets
Chauffage
Pas prévu pour le moment, je me dis que c'est facilement programmable maintenant directement sur les chauffages.
Après s'il existe une solution peu onéreuse de pouvoir centraliser cela je suis preneur de l'idée
Station Météo
JUNG 2225 WS U
Superviseur
Home Assistant?
Domovea?
Jeedom
Smart panel 8 de jung ici
Je ne sais pas vraiment quoi prendre
Est-ce relativement aisé de creer ses pieces et ses fonctions sur ce genre d'ecran?
Alimentation KNX
Interrupteurs
Je pars soit sur du F40 ou F50
Écrans de supervision
Transformateur 24V
Écran de supervision ?
Mes questions pour le moment se dirige essentiellement sur l'emplacement de mes interrupteurs, trouvez vous ça viable?
L'idéal pour moi serait de prendre que des F40 et de pouvoir faire du on/off sur un seul bouton, en appuyant sur le haut du bouton pour allumer et le bas pour eteindre.
Par pièce ça donne ça :
Etage :
J'ai donc prévu un seul bouton pour commencer (voir schéma), et aussi un détecteur dans le dressing ( un modèle a me conseiller?)
F40 2 voies (4 boutons) ou F50 4 voies (8 boutons) ?
Aussi j'ai plusieurs départ du bus knx, 5 de mémoires, quel wago vous utilisez pour ponter cela proprement?
Merci pour vos réponses.
Voila 2 ans que je construis ma maison de A à Z, une belle aventure mais très fatiguante
Actuellement je suis sur la fin de la pose placo, j'ai passé partout du ro2V en 5g 1.5 ou 2.5 pour pouvoir faire des évolutions par la suite. Tout arrive au niveau du tableau.
Pour le bus KNX j'ai passé le câble tout le long de mes murs et aussi au niveau du plafond (reste a les retrouver après)
Le RDC fait 160m2 et l'étage 80m2. Maison style cubique et toit terrasse.
Passons dans le vif du sujet, pour dimensionner le projet :
- Éclairage : 41 Circuits
- BSO : 6
- Prises : un paquet mais je compte domotisé que les prises tv pour l'instant
- Interrupteurs : 10? à définir
Matériel en ma possession:
Alim 4SU MDRC, 640mA - STC-0640.01 pour alimenter mes participants
Interface IP pour programmer la popote
Actionneur 12 sorties pour allumer mes lampes, il m'en faudrait un deuxième avec 20 sorties
Actionneur volet pour gérer mes 6 volets et le reste pour gerer mes prises
Entrée Binairepour connecter mes bp et gérer ouverture de fenêtre
Variateur Avec ce modèle, je n'ai pas encore pris le temps de m'en servir... Je peux dimmer des lumieres leds? je peux brancher un bandeau led dessus pour faire du RGBW ?
Volets
- 6 BSO metallunic V
Chauffage
Pas prévu pour le moment, je me dis que c'est facilement programmable maintenant directement sur les chauffages.
Après s'il existe une solution peu onéreuse de pouvoir centraliser cela je suis preneur de l'idée
Station Météo
JUNG 2225 WS U
Superviseur
Home Assistant?
Domovea?
Jeedom
Smart panel 8 de jung ici
Je ne sais pas vraiment quoi prendre
Est-ce relativement aisé de creer ses pieces et ses fonctions sur ce genre d'ecran?
Alimentation KNX
- 640mA MDT STC-0640.01 : alim
Interrupteurs
Je pars soit sur du F40 ou F50
Écrans de supervision
- 1 fixe en rentrant dans la salle à manger
- 1 amovible tableau ou téléphone
Transformateur 24V
- Alimentation AC 24V : un truc no name
Écran de supervision ?
Mes questions pour le moment se dirige essentiellement sur l'emplacement de mes interrupteurs, trouvez vous ça viable?
L'idéal pour moi serait de prendre que des F40 et de pouvoir faire du on/off sur un seul bouton, en appuyant sur le haut du bouton pour allumer et le bas pour eteindre.
Par pièce ça donne ça :
Etage :
- CHAMBRE 1
- On/off voir variation spot lit
- on/off lumiere bureau
- montée/descente BSO
- scénario
J'ai donc prévu un seul bouton pour commencer (voir schéma), et aussi un détecteur dans le dressing ( un modèle a me conseiller?)
- CHAMBRE 2
- On/off voir variation spot lit
- on/off lumière bureau
- montée/descente BSO
- scénario
- Salle de bain
- on/off lumière bureau
- on/off lumière bureau
- on/off lumière bureau
- scénario ?
- Couloir
Deux détecteurs de mouvement ?cela doit allumer les lumières au plafond + en bas du mur + escalierEn fonction de la luminosité je n'allume que les lumières en bas de murs par exemple. Pour l'escalier je ne sais pas comment le gérer, c'est embêtant d'allumer la lumière si ce n'est qu'un passage dans le couloir
- PLACARD ET WC
J'ai prévu des bp classique pour le moment
- BUREAU
on/off voir variation lumière bureau
- CELIER+ BUANDERIE
- on/off lumière avec un détecteur de présence?
- Cuisine
- on/off lumière plan de travail
- on/off lumière ilo +led
- on/off lumière plan de travail (C24)
- montée/descente BSO Cuisine
- Salle à manger
- on/off lumière
- on/off lumière
- montée/descente BSO Salon
- Sallon
- on/off lumière spot + led (variation?)
- on/off lumière TV
- pilotage prise tv
- On/off bar
- Salle de jeux
- on/off lumière spot
- on/off lumière spot
- montée/descente BSO Baie
- montée/descente BSO Aquarium
- Couloir
- on/off lumière spot plafond + bas de mur avec détecteur présence ? mouvement? + variation
- on/off lumière escalier avec détecteur présence ? mouvement?+ variation
- Chambre parent
- on/off lumière spot lit (voir variation)
- on/off lumière spot tv
- pilotage prise tv
- scénario?
- Dressing
- on/off lumière spot plafond + bas de mur avec détecteur présence ? mouvement?
- Salle de bain
- on/off lumière spot plafond
- on/off lumière spot plafond douche
- on/off lumière lavabo
- Salle de sport
- on/off lumière spot plafond
- on/off lumière spot plafond
- on/off lumière spot plafond
F40 2 voies (4 boutons) ou F50 4 voies (8 boutons) ?
Aussi j'ai plusieurs départ du bus knx, 5 de mémoires, quel wago vous utilisez pour ponter cela proprement?
Merci pour vos réponses.