Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
Bonjour à tous,
Je cherche une solution pour piloter un registre via un thermostat knx dans la pièce, avec un servomoteur knx ? 0-10v ?
Quelle solution la plus simple préconisez vous ?
Merci
Fab
Messages : 165
Sujets : 21
Inscription : Jan 2014
(19/05/2023, 13:36:44)fabces56 a écrit : Bonjour à tous,
Je cherche une solution pour piloter un registre via un thermostat knx dans la pièce, avec un servomoteur knx ? 0-10v ?
Quelle solution la plus simple préconisez vous ?
Merci
Fab
Bonjour,
J'ai trouvé des registres 220V pour ma clim avec des actionneurs, j'ai mis un maxinbox (quelque chose) en fonction du nombre de sortie dont tu as besoin.
Pour du 0-10V à voir (surement de l'alternatif...)
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
Oui c'est une solution en TOR, J'aimerai faire varier l'ouverture du registre en fonction des besoins.
J'ai trouvé ce servomoteur pour Vanne : GDB111.1E/KNServoM 5Nm KNX 24V~ Volet rotatif
J'aimerai le même pour piloter le registre, ou en 0-10v mais dans ce cas c'est le thermostat qui doit envoyer l'info en 0-10v, on sort du KNX.
Messages : 406
Sujets : 2
Inscription : Mar 2013
Tu prends un actionneur 0-10v, c'est lui qui pilotera ton registre...
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
(21/05/2023, 02:24:33)Scorpio5 a écrit : Tu prends un actionneur 0-10v, c'est lui qui pilotera ton registre...
Salut Scorpio5, j'ai un TX211A, normalement variateur 3x1/10v, je vais tenter sur ETS déjà.
Merci pour ta réponse
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
Pas moyen avec un variateur 1/10v, complètement typé éclairage
Messages : 3,374
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(19/05/2023, 13:36:44)fabces56 a écrit : Je cherche une solution pour piloter un registre via un thermostat knx dans la pièce, avec un servomoteur knx ? 0-10v ?
Quelle solution la plus simple préconisez vous ?
Quel est l'interêt d'utiliser ce type d'actionneur alors qu'une vanne électrothermique piloter en PWM fera parfaitement l'affaire ?
Quelques explications ici
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
(23/05/2023, 08:45:25)Ives a écrit : (19/05/2023, 13:36:44)fabces56 a écrit : Je cherche une solution pour piloter un registre via un thermostat knx dans la pièce, avec un servomoteur knx ? 0-10v ?
Quelle solution la plus simple préconisez vous ?
Quel est l'interêt d'utiliser ce type d'actionneur alors qu'une vanne électrothermique piloter en PWM fera parfaitement l'affaire ?
Quelques explications ici
Vanne électrothermique ? pour un registre de gainable ?
Messages : 3,374
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Oups !Desolé ; clapet de ventilation motorisé aurait été plus parlant que registre gainable !
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
(23/05/2023, 11:45:21)Ives a écrit : Oups !Desolé ; clapet de ventilation motorisé aurait été plus parlant que registre gainable !
Merci tout de même
Mais si tu as une idée je suis preneur !
Messages : 3,374
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
23/05/2023, 17:18:21
(Modification du message : 23/05/2023, 17:18:37 par Ives.)
Ton moteur 230 V du clapet il se pilote comment pour fermer ou ouvrir ; si c'est 3 fils comme un volet tu peux utiliser un actionneur de volet.
Ensuite, concernant la logique de commande (pour envoyer le pourcentage d'ouverture et/ou de fermeture en fonction de la température ) ; tu peux utiliser un ABA/S 1.2.1 pour rester en full KNX (ou un superviseur comme Home Assistant).
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
(23/05/2023, 17:18:21)Ives a écrit : Ton moteur 230 V du clapet il se pilote comment pour fermer ou ouvrir ; si c'est 3 fils comme un volet tu peux utiliser un actionneur de volet.
Ensuite, concernant la logique de commande (pour envoyer le pourcentage d'ouverture et/ou de fermeture en fonction de la température ) ; tu peux utiliser un ABA/S 1.2.1 pour rester en full KNX (ou un superviseur comme Home Assistant).
Salut Ives,
Merci pour ta réponse, pour l'instant je n'ai rien acheté justement, je cherche une solution avant d'investir mais là je fais choux blanc...
Messages : 406
Sujets : 2
Inscription : Mar 2013
(22/05/2023, 18:28:28)fabces56 a écrit : Pas moyen avec un variateur 1/10v, complètement typé éclairage
y as des module pour géré des vannes en 1-10v...
faut juste bien choisir selon ces besoin ^^
https://new.abb.com/products/fr/2CDG1102...c-s1-3-2-1
Messages : 8
Sujets : 1
Inscription : May 2014
Salut Scorpio5
C'est probablement ce que je cherche, je vais l'intégrer à ETS déjà et voir si je peux le piloter avec un thermostat.
Merci beaucoup !!