Bonjour à tous,
J'ai eu l’occasion d'acheter ce module pas trop cher pour raccorder tous mes contacts secs, portes et fenêtres, mais malgré avoir télécharger la doc sur le site du constructeur, je n'arrive pas à comprendre le schéma de cablage. Je ne trouve également rien sur le forum pour me venir en aide, certains schémas ne sont malheureusement plus dispo.
J'ai bien compris qu'il fallait obligatoirement une alim auxiliaire, mais comment brancher mes fils de mes contacts, ça je ne pige pas. Merci d'avance pour votre aide précieuse :-)
Messages : 3,374
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
(14/05/2020, 22:47:28)flop a écrit : Bonjour à tous,
J'ai eu l’occasion d'acheter ce module pas trop cher pour raccorder tous mes contacts secs, portes et fenêtres, mais malgré avoir télécharger la doc sur le site du constructeur, je n'arrive pas à comprendre le schéma de cablage. Je ne trouve également rien sur le forum pour me venir en aide, certains schémas ne sont malheureusement plus dispo.
J'ai bien compris qu'il fallait obligatoirement une alim auxiliaire, mais comment brancher mes fils de mes contacts, ça je ne pige pas. Merci d'avance pour votre aide précieuse :-)
Bonjour,
D'après
la documentation, après avoir alimenté le module ; le moins de l'alimentation est connecté à l'entrée du contact puis la sortie de ce contact est connecté sur une entrée du module.
Je préfère à ce module ceux qui disposent d'une alimentation intégrée comme le Theben par exemple
Messages : 581
Sujets : 33
Inscription : May 2011
Je propose une autre formulation, la plus simple possible :
- tu connectes ton alimentation 24 V aux bornes + et − (jusque là, normal...)
- puis tu connectes chaque bouton poussoir (ou autre type de contact d'entrée) entre l'entrée portant le numéro du canal et le − de l'alimentation.
Messages : 3,374
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
AMHA le plus explicite c'est le schéma !
Messages : 581
Sujets : 33
Inscription : May 2011
Indiscutablement
Mais j'ai fait l'hypothèse que flop n'était pas super à l'aise avec celui-ci.
Et il faut reconnaître que ce n'est pas un schéma de câblage avec une représentation "géographique" et toutes les connexions : il peut prêter confusion pour quelqu'un qui n'aurait pas trop l'habitude de cette façon de présenter (notamment avec les LED + résistances et ampoules représentées parallèlement).
Messages : 581
Sujets : 33
Inscription : May 2011
La page d'accueil d'ETS5 m'informe que HDL a sorti un module similaire au US/S32.2 d'ABB mais avec 48 entrées, tout en restant compact (4 modules).
http://www.hdlautomation.com/product1000...64333.html
Avec ça, au moins...
Par contre la longueur maxi de connexion des contacts secs n'est pas indiquée
Messages : 229
Sujets : 31
Inscription : Oct 2011
Merci Ives et Dibou pour vos réponses, effectivement j'étais pas trop à l'aise avec le schéma même si c'est le plus explicite :-)
Je vais voir pour commander une breadboard pour faire les branchements, ca sera plus propre.
Messages : 3,692
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
(16/05/2020, 18:55:13)Dibou a écrit : La page d'accueil d'ETS5 m'informe que HDL a sorti un module similaire au US/S32.2 d'ABB mais avec 48 entrées, tout en restant compact (4 modules). http://www.hdlautomation.com/product1000...64333.html
Avec ça, au moins...
Par contre la longueur maxi de connexion des contacts secs n'est pas indiquée
Plusieurs dizaine de mètre a vue de nez, je dirais 100m , si la logique de commande est bien en 12V. (MDT garantie 100m en 12V)
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.