Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adressage de scenario
#1
Bonjour,

Quel est la bonne méthode pour adresser un scénario global qui par exemple permet à une commande de fermer tous les volets et d'éteindre toutes les lumières?

J'ai déjà un groupe pour les volets ainsi qu'un autre pour les lumières avec les sous groupes correspondant aux commandes associés (chaque volet ayant déjà une commande unique).

Dois je donc créer deux sous groupe dans les groupes volets et éclairage en distribuant l'objet de ma commande générale à chacun deux? Ou bien dois-je créer un groupe "Scenario" qui contiendra tous mes scénarios globaux?

Je sais que les actionneurs peuvent appartenir à plusieurs groupes, mais cela est-il possible pour les commandes (type bouton poussoir)?
Répondre
#2
Je ne comprend pas ta question !!!!!

Un scénario c'est ni plus ni moins qu'un numéro (de 0 à 254 ou de 1 à 255) dans une GA.
Pour appeler le scénario, il suffit donc d'envoyer sur le bus ce numéro dans la GA ad-hoc et chaque actionneur concerné par ce scénario va effectuer l'action que tu auras paramétré (ex : OFF lumières, volets à 80%, d'autres volets à 100%, .......)

C'est au niveau de chaque actionneur que tu dois paramétrer l'action à effectuer en fonction du numéro de scénario.

Attention : certains participants commencent leur numérotation à 0 et d'autres à 1

Pour lancer un scénario via un BP, il suffit donc :
  • De définir l'action comme étant l'envoi d'un entier non signé (DPT 17.001 ) et en fixer la valeur.
  • Lier la sortie du BP avec la GA prévue pour tes scénarios
  • Sur chaque actionneur concerné par le scénario, cocher l'option scénario
  • Lier l'objet scénario avec la même GA que le BP (cf supra)
  • Définir l'état de chaque sortie de l'actionneur selon le N° de scénario.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Répondre
#3
Tu peux créer un GA pour un scénario, cela te donne plus de lisibilité; mais tu peux aussi avoir une GA pour tous tes scénarios.

Pour faire un scénario global, tu met dans la GA l'objet de groupe du bouton poussoir qui lance le scénario, et l'objet de groupe de l'actionneur qui attends le message du scénario, sachant que en fonction des actionneurs tu auras un ou plusieurs objets pour les scénarios (certains actionneurs ont un seul objet regroupant tous les appels de scénarios).

Exemple avec un actionneur intelligent type ZENNIO maxinbox qui gère les lumières ET les volets (entre autre) :
GA ferme tous les volets et toutes les lumières :
- Objet scènes du maxinbox (il y en a que un pour tous les scénarios)
- Objet scène de ton bouton poussoir

Sachant que sur le maxinbox tu as programmé tes scènes sur chaque canal.
Répondre
#4
Merci, je vais essayer .
Répondre
#5
Ou alors tu met le mode apprentissage en place et du apprend à tes BP les états qu'ils doivent mémoriser.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)