22/11/2007, 13:45:06
J'ai mis en service l'actionneur de chauffage Theben HMT12
http://www.theben.de/heizungsregelung.ht...od_id=3159
Selon les spécifications, on ne peut pas y connecter plus de 13
thermovannes au total. Quelqu'un sait-il à quoi est liée cette
limitation spécifique?
J'utilise des vannes ne consommant pas plus de 2W et 0,2A. La
limitation en puissance (50W) m'interdit de dépasser 25 vannes et
celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10
vannes.
atanis
http://www.theben.de/heizungsregelung.ht...od_id=3159
Selon les spécifications, on ne peut pas y connecter plus de 13
thermovannes au total. Quelqu'un sait-il à quoi est liée cette
limitation spécifique?
J'utilise des vannes ne consommant pas plus de 2W et 0,2A. La
limitation en puissance (50W) m'interdit de dépasser 25 vannes et
celle en courant (2A) correspond à la commutation simultanée de 10
vannes.