Prescriptions CCTP - Domotique MAS (Ehpad de 6 personnes)
#1
Bonjour à vous tous et toutes et désolé déjà pour la longueur du post (lol)

je suis BET CFO/cfa pour un ami architecte et j'ai eu la désagréable surprise pour un projet que finalement le MOA avait besoin de domotiser les chambres de résidents. (info reçu alors que j'avais produit plans, CCTP, CDPGF)

J'ai opté pour faire du KNX car c'est vieux de plus de 30 ans et fiable car filaire en grande partie. Souci c'est que bien que j'ai quelques notions ce n'est pas mon domaine de prédilection.

Je souhaite donc quelques conseils pour les demandes qui m'ont été faite :

- commandes physiques 1 touche (handicap des résidents avec Alzheimer en bout de séjour) : 1 Bouton poussoir simple pour la montée volet roulant ou augmentation luminosité luminaire LED ou la vitesse de brasseur d'air et 1 bouton poussoir idem pour l'autre sens - couleurs différentes des enjoliveur pour cognition en déclin
- commande avec télécommande universelle grosses touches à infrarouge (https://cenomy.shop/emetteurs/154-control-pro.html)
- 3 x S450 récepteur décodeur IR par chambre pour assurer la réception de la télécommande IR lien au dessus (https://mall.industry.siemens.com/mall/f...1450-7AB03)

L'architecte ne veut pas de bouton poussoir avec cellule IR car les résidents pourraient ne pas viser correctement la lentille et donc ne pas obtenir l'action d'où la mise en oeuvre de 3 lentilles S450 IR

Je suis parti sur une structure : capteurs physique BP simple + S450R actionné par la télécommande IR relié à des actionneurs (universel commutateur et variateur) sur rail din dans le tableautin de chambre (on ne veut pas de système radio pour les pacemaker éventuel ou matériel médical sensible)

Questions :
- la cellule S450 IR siemens a-telle un angle de réception élevée ? 180 ° ou moins car je n'ai pas trouvé l'information pour la distance j'ai trouvé 10 m au moins.
- puis je mettre en oeuvre une cellule S450 IR avec télécommande IR pour l'ensemble des actions d'une chambre : volet roulant, luminosité, prise de courant, brasseur d'air, ventilo convecteur( vitesse), moteur d'un coulissant de fenêtre, moteur GEZE de porte de chambre et pouvoir aussi les commander avec les boutons poussoir dédiés (ex : 1 BP montée, 1BP descente pour le volet roulant ou 1 BP augmentation luminosité et 1 BP diminution luminosité)

Je me suis pencher sur la solution de chez Schneider :


https://www.se.com/fr/fr/product/LSS1001...rveur-web/

associé avec les modules actionneurs, les boutons poussoir simple touche, le récepteur S450 IR, les applications et/ou logiciels de programmations

Est ce que c'est une installation qui pour vous semble être faisable techniquement et surtout en termes d'associativité et de fonctionnement ?

Merci d'avoir lu jusqu'au bout Rolleyes et merci pour votre retour technique (simplifié au mieux si possible)