Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème avec router IP Jung
#5
(15/03/2023, 21:54:20)filou59 a écrit : Salut

Je vais etre un peu direct mais tu fais du n'importe quoi là.
Un routeur doit fonctionner en coupleur de Zone ou de ligne. Là 1.1.10 c'est pas bon.

Avoir un coupleur et un routeur sur la meme ligne ca ne sert a rien a part peu etre te foutre la merde.

Jette un coup d'oeil sur la doc ABB qui explique les possibilité, par exemple a partir de la page 44.

Vu ce que tu décris tu as probablement des conflits, du coup isole le routeur branche le tout seul , configure dans ETS avec les bonnes adresse, n'oublie pas d'attribuer les tunel  1.1.70 1.1.77 1.1.78 1.1.79 1.1.83 .... on conseille en général d'utiliser des adresses assez haute style >200 pour etre sur de ne pas avoir de participant

Note : si ETS a attribué ces adresse c'est qu'elle etaient libre au passage,

Au fait tu as bien récupéré et lu le manuel Jung pour ton routeur histoire de pas faire n'importe quoi/n'importe comment ou au feeling...

Si tu es face a un problème insoluble, tu isoles le routeur et tu le branches suel avec une alim KNX le temps de le programmer comme tu veux.
Et revoie ta topologie , tu ne peux pas avoir un coupleur et un routeur comme ca au meme niveau.

La programmation initiale a été faite par mon intégrateur.
Depuis le début le coupleur de ligne est en 1.1.0 et le routeur en 1.1.10
et de nombreuses adresses de participant étaient présentes
les adresses 1.1.70 1.1.77 1.1.78 1.1.79 1.1.83 sont toujours attribuées à des participants classiques et je n'en ai pas besoin en tant que tunnels ( ces tunnels se créer à un moment où je ne comprenait pas pourquoi un appareil ne communiquait pas)

J'ai mis en pièces jointes la photo de mon routeur et les paramètres de configuration (je ne les comprends pas bien et chez jung dans la notice je n'ai que le choix de l'anglais ou de l'allemand, et malheureusement mon allemand est inexistant et mon anglais sommaire)
"Note : si ETS a attribué ces adresse c'est qu'elle étaient libres au passage"
Dans Routing (bus>ip) et bus (ip>bus) quels paramètres dois-je choisir???

"Si tu es face a un problème insoluble, tu isoles le routeur et tu le branches seul avec une alim KNX le temps de le programmer comme tu veux."
Pour faire ceci, il me faut un alimentation KNX en plus ; brancher mon router à un bus séparé, et je le paramètre en mode USB puisque le routeur ne fonctionnera pas en IP???

Comment faut-il comprendre dans les paramètres Routing (bus>ip) et bus (ip>bus) groups télégrams of main 0 to 13 et 14 to 15 ??? Ce sont des GA ou des adresses de participants (je pense comprendre que ce sont des GA)

Désolé de toutes ces demandes de précisions, mais j'aimerais bien ne pas tout casser en plus


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème avec router IP Jung - par richardpub - 15/03/2023, 17:49:14
RE: Problème avec router IP Jung - par Scorpio5 - 15/03/2023, 18:08:41
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 15/03/2023, 20:58:24
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 15/03/2023, 21:54:20
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 16/03/2023, 00:39:57
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 16/03/2023, 00:52:28
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 21/03/2023, 18:08:27
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 21/03/2023, 18:44:37
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 21/03/2023, 18:51:40
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 21/03/2023, 19:14:53
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 22/03/2023, 02:41:52
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 22/03/2023, 10:03:15
RE: Problème avec router IP Jung - par Scorpio5 - 30/03/2023, 20:49:40
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 31/03/2023, 10:01:20

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)