Bonjour,

Mon maison en cours de construction sera de la norme RT2012. Pour les non français, c'est l'avant dernière norme en matière de bâtiment basse consommation. La dernière, étant la RE2020, mais j'ai eu mon permis de construire avant la mis en application de cette dernière.

Ces normes permettent d'obtenir une maison assez étanche à l'air. 
Pour une hotte à évacuation, l'air expulsé a besoin d'être remplacé (admission d'air). La solution la plus simple étant d'ouvrir la fenêtre.
Sans admission d'air, on dépressurise la maison.

Alors, une solution serait de ne mettre en marche la hotte que si la fenêtre est ouverte.

En cherchant sur le net, j'ai trouvé la marque ELICA qui propose une solution : combiner ses hottes sur un "kit windows". En fait ELICA ne propose pas directement ce kit, il faut le prendre chez un fournisseur allemand.  Il s'agit du KIT FDS-100 de chez Reichelt electronik

Le KIT est composé de 2 modules :
  • Un capteur d'ouverture de fenêtre
  • Un récepteur connecté la hotte

Les 2 communiquent en sans fil sur le principe de : la hotte ne se met en marche que si la fenêtre est ouverte.

Problème: 
  • Le capteur d'ouverture de fenêtre n'est pas discret et est sans fil
  • Elica c'est bien, mais ... je préfère Novy !

Sinon pour ceux que cela intéresse, les solutions de reichelt fonctionnent sur n'importe quelle hotte, mais ce sera comme un interrupteur (couper l'alimentation). 
Moi, ce qui m'intéresse c'est : couper l'aspiration tout sans toucher aux autres fonction de la hotte !

Alors je regarde du côté de Novy, et bingo, la gamme (récente), Purline pro propose un module avec des entrées contact sec ! Top, me direz-vous, mais à 2300€-2400€ cela m'a refroidi.

Mais un peu déterminé, je creuse un peu le sujet et voici ce que j'ai trouvé et que je compte mettre en place chez moi.

Toutes mes fenêtres auront des détecteurs d'ouverture (Reed) reliés au KNX
  • Je pars sur une hotte Novy avec moteur déporté. 
  • Un table de cuisson Novy avec commande de hotte intégré (In touch)
  • Un moteur déporté est alimenté et commandé par la hotte qui elle même est alimenté depuis le secteur.
On peut ainsi faire joujou avec le moteur tout en gardant les autres fonctionnalité de la hotte (récepteur sans fil, lumières, etc).

En cherchant un peu, je vois que les moteur Novy ont 6 fils :
  1. Rouge : vitesse 1
  2. Blanc : vitesse 2
  3. Brun : vitesse 3
  4. Noir : vitesse 4
  5. Bleu : commun (neutre)
  6. Jaune/vert : Terre
Il suffirait ainsi de passer le commun par un TOR KNX et le tour est joué, du moins dans la théorie. 
Vu la longueur des câbles chez Novy (5m et 10m), je me dit qu'il faut rester dans ces eaux là. Je vais par précaution tirer un câble KNX prêt du moteur. Comme ça si le faut, j'installerai le module TOR (modèle encastrable) juste à côté.

Scénario d'utilisation.
Je lance hotte
Si 1 ou plusieurs fenêtres de la pièce de vie sont ouvertes => pas de problème, le moteur se lance
Si aucune fenêtre ouverte => la hotte marche, mais pas d'extraction (moteur éteint) et 1 ou 2 led clignotent pour alerter l'utilisateur de la hotte.
Vu que j'ai prévu 2 enceintes multi room dans la partie cuisine, à terme j'émettrai une annonce pour demander d'ouvrir la fenêtre Wink

Qu'en pensez-vous ?

Merci.
Répondre


Messages dans ce sujet
Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 15/02/2023, 22:08:22
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 17/02/2023, 07:10:34
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 17/02/2023, 10:51:57
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 18/02/2023, 07:28:31
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par BoB 74 - 18/02/2023, 07:52:24
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 18/02/2023, 12:48:44
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 18/02/2023, 13:28:45
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 18/02/2023, 17:13:26
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par BoB 74 - 18/02/2023, 07:47:57
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 18/02/2023, 09:59:32
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 18/02/2023, 10:00:43
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 18/02/2023, 10:04:39
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 18/02/2023, 20:40:31
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 18/02/2023, 22:16:56
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 21/02/2023, 12:03:22