Problème de chgt de position d' un Hager WXT316
#23
(22/08/2022, 15:33:44)filou59 a écrit : Concernant ton actionneur de variation et ton problème de LED.


Ton actionneur réagit peut être mal a ton ampoule LED.

--> Possible en effet

Il faudrait regarder dans la doc pour plus de précision :

--> j'ai regardé mais la doc de l'ampoule je ne la trouve pas...

Tu as bien sélection une courbe de variation pour des LED,

--> oui la bonne courbe

Mais il y a un autre réglage en dessous, Mode de fonctionnement : Automatique / Special (Mode RL-LED)

Si le mode automatique ne fonctionne pas, essaie avec le mode Special LED.

Je viens de faire un test que je ne voulais pas faire  ...
C'était un lustre avec 5 ampoules E14 linkind de chez Amazon... et je n'avais que des E27 en rabe ..
Mais je me suis fait violence et j'ai viré le lustre que j'ai rempalé par une simple douille E27, j'ai mis une ampoule dimmable E27 et CA FONCTIONNE...


Bilan retour chez Amazon, mais la question comment trouver des ampoules dimmable E14 ovale ?

Donc problème résolu je vais souffler...

En tous cas grand merci a toi .

Titanium
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.