Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Actionneur variateur fait disjoncter
#5
Bonjour,

Effectivement un différentiel qui saute c'est que ya une "fuite" de courant quelque part. Donc soit un problème d'une phase qui touche la terre (par exemple) donc un défaut electrique qq part soit une inversion de neutre au tableau (genre une phase sous un différentiel et son retour sous un autre).

Comme a priori ça ne saute pas en 1 par 1 ce n'est pas un défaut sur une lampe/ligne. Et si c'était directement un problème de neutrephase par sur même diff, ça devrait quand même sauter quand on active la ligne/disjoncteur associé.

Donc soit le Theben permet d'avoir des neutre en commun et la un problème de phase neutre pas sur le même différentiel peut arriver, soit ben je sais pas :p
Donc a voir si on peut grouper des sorties et si dans ce cas certaines sous différent diff ont été groupées, ou si l'actionneur lui même groupe des neutre mais il me semble pas (à tester avec un multimetre ou voir si la doc en parle).

Après comme le propose Kevlille, vérifier tout le cablage n'est pas une mauvaise idée.

Edit après réponse: bon ben la clairement tu as ponté tous les neutres, si ils ne sont pas sous le même différentiel, normal que ça saute, il faut ponter que des neutres issus du même disjoncteur (c'est le mieux) ou à la limite issus du même différentiel (mais ça reste potentiellement dangereux).
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Actionneur variateur fait disjoncter - par cocothebo - 07/07/2022, 14:03:37

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)