Maison 2014 à terminer : KNX encore possible ?
#2
Citation :Ma principale question concerne la partie câblage des éclairages.
N’ayant pas de gaine dédiée, j’aimerais savoir si je peux retirer (considérant un passage d’aiguille OK dans les gaines) un câble BUS dans les gaines existantes, et quelle section mini utiliser (j’ai lu qu’il fallait 2 brins, donc qu’un RJ45 n’était pas indispensable).

Attention, le KNX c'est un cable KNX de couleur vert et rien d'autre. (Pas de cable Téléphonique ni du cable réseau)
Si tu utilise autre chose tu feras face a des problèmes.

Citation :Les zones les plus compliquées sont sur télérupteur, j’imagine qu’il est pas indispensable de faire courir un BUS par interrupteur ?
Euh, alors la partie télérupteur dans le tableau c'est le plus simple au contraire, tu remplaces ca par un actionneur KNX
Pour l'inter, si tu désires utiliser un inter KNX il faut un Bus.
Tu peux utiliser de l'inter classique a condition d'utiliser un module d'entrée KNX, mais je ne suis pas adepte de cette solution qui fait perdre en fonctionalité par rapport a un module de BP KNX.

Citation :La maison n’est pas terminée, nous sommes au stade des enduits (nous avons acheté une maison non terminée, habitable mais sans finition).
...
Je suis en pleine réflexion et cherche à avoir votre avis
On peut toujours tout faire, reste a voir jusqu'ou tu veux aller.
Il faut déjà bien se documenter sur le KNX, mais aussi sur le cout d'un tel projet.
Cela peut être fait en plusieurs phase aussi, a condition d'avoir prévu les gaines.

Pour info, j'ai fait mon installation en 3 phase (Télerupteur > Automate Industriel > KNX+ Automate).
J'avais prévu de faire arriver chaque gaine au tableau électrique sans boite intermédiaire.
au moment de basculer un circuit il me sufisait de remplacer le cuivre par mon bus, le mieux c'est de le faire a 2 en 2 fois, on attache les 2 ou 3 fils a retirer a un tire fil (ca peut etre un simple 1x2.5 rigide) puis on attache le bus. En fonction de la longueur et des courbure que fond les gaines, si elles sont noyé ou pas attaché ou pas cela peut simplifié le tirage de cable.

Autre conseil: evite le plus possible le RF quelque soit le protocole utilisé.