Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nouveau projet d'autoconstruction en cours, domotisation à venir (dans longtemps)
#41
Salut,

Pour le raccordement de tes câbles alu, tu as 2 solutions: Avec les cosses à embouts, tu devras trouver une sertisseuse... Au taff, je n'ai jamais utilisé ce type de cosses.

Pour ton calcul de section de câble, tu peux aller sur le site Nexans et leur outils EasyCalc, cela te donnera "une idée" de ce que tu peux mettre en place. Sinon, je te joins une note de calcul,
.pdf   Calcul.pdf (Taille : 526,06 Ko / Téléchargements : 9) :
  • Tarif Bleu mono 60A
  • 1ère liaison, 50m sous fourreaux, Alu AR2V 3x 1x70mm²
  • TD maison
  • 2sde liaison, 30m sous fourreaux, Cu R2V 3G16mm²
  • TD garage
Pour infos, avec une liaison 50mm², tu arrives avec 1,96% de chute de tension. A chaque fois, il est considéré que tu consommes 100% de ton tarif 63A... A 40A, voici la chute de tension     

Concernant, les bornes de recharge je suis parti sur 6kVA... Suivant la marque de véhicule les bornes de recharge sont plus ou moins puissantes
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Nouveau projet d'autoconstruction en cours, domotisation à venir (dans longtemps) - par Gwendal - 30/01/2022, 11:21:28

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)