Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôleur logique ABB : Gestion chauffage
#25
(17/11/2021, 09:41:37)Ives a écrit : Il n'y a qu'une propriété optionnelle dans l'objet MUXqui est " Send trigger paramete"r (ou déclencheur d'envoi lorsque l'interface est en français)
If this parameter checkbox is selected, the output sends a value every time the Select input receives one.

Dans ton premier message, j'avais compris que tu avais bien coché ce paramètre d'où la piste différente proposée pour résoudre le problème car, d'expérience, j'ai constaté que l'incompatibilité de données pouvait entraîner des dysfonctionnements même si ce n'est pas systématique.

Ouais on s'était pas compris.

Pour le type de donnée j'ai tout mis en 5.8 (sans unité) et je n'ai plus d'incompatibilité de donnée.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôleur logique ABB : Gestion chauffage - par Gautier60 - 17/11/2021, 15:33:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)