Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Topologie TP1-256
#5
Non je parle d'un coupleur de ligne que l'on parametre en Ampli/repetteur.
Un coupleur de ligne assure une isolation galvanique entre 2 Bus, on peut l'utilisé en coupleur de ligne/zone ou Repetteur (Ampli)

Parasurtenseur = Connexion au Bus + Terre, c'est pas le cas de la WSU

En fait quand un produit contient un coupleur de bus, ca veut dire que l'electronique qui permet de raccordé l'appareil en question au bus KNX est intégré, c'est ca le coupleur de bus.

On en voit de moins en moins, mais historiquement les produits knx etaient souvent vendu en 2 parties, la ref du coupleur chez un fabriquant etait la meme pour plusieurs produits ...
On en trouve par exemple encore chez jung par exemple sur les detecteurs de mouvement muraux :
https://www.jung.de/fr/online-catalogue/350284430/
Il faut la partie detecteur, mais aussi l'unité de couplage. Le produit complet est constitué de 2 produits.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Topologie TP1-256 - par Medmax - 16/02/2021, 16:49:03
RE: Topologie TP1-256 - par filou59 - 16/02/2021, 18:23:04
RE: Topologie TP1-256 - par XeNo - 25/02/2021, 23:00:11
RE: Topologie TP1-256 - par Medmax - 20/02/2021, 19:46:01
RE: Topologie TP1-256 - par filou59 - 26/02/2021, 00:01:38
RE: Topologie TP1-256 - par XeNo - 26/02/2021, 00:20:18

Atteindre :