Bornes Wago à 3 étages P/N/PE
#19
(15/01/2022, 23:02:58)Dibou a écrit :
(15/01/2022, 22:31:24)bellerophon a écrit : Je pensais que pour les bornes 2003 7646 ne pouvais etre ponté phase et neutre de la meme borne .
Pourtant tes bornes numeros 45 et 46 sur le 2 eme pj sont bien ponté  N et P non ? Si oui tu as utilisé du 2002 400 ? Pourquoi deux connecteur pour P et deux pour N ? 

Je ne suis pas sûr de te suivre.

Les bornes 45 et 46 correspondent à deux détecteurs de fumées mis en parallèle. Donc, oui les deux neutres sont reliés entre eux et les deux phases aussi.
Il n'y pas deux pontages pour P et deux pontages pour N, mais bien un seul à chaque fois. C'est le forme des pontages 2002-400 avec une trace de moulage du plastique qui donne l'impression qu'il y en a 2 décalés.
Je te mets en pièce jointe une photo qui montre le cas prises mises en parallèle par 2, 3, 4, 5. On voit tout l'intérêt de ces pontages continus.

(15/01/2022, 22:31:24)bellerophon a écrit : Cela est-il également possible avec la 2003 7642 :borne1 = l1 +l2 
borne2 =l3 + l4 . Pont entre l1 et l3 est pont entre l2 et l4 ?

Pas 100 % sûr de comprendre ta question mais si ce que tu veux faire c'est relier à la fois le neutre et la phase de deux bornes, oui, c'est possible. C'est même fait pour !

(15/01/2022, 22:31:24)bellerophon a écrit : Les cables sur les bornes 64 ,66 c’est du 2,5 mm ?

Ça aurait pu : 2, 5 mm² est la section nominale des bornes séries 2002 et 2003 (elles supportent même du 4 mm², mais attention quand même les pontages sont limités à 21 A). Mais là, c'est du 1,5 mm² gris avec une gaine thermorétractable bleue. Avant les câbles 4G étaient Noir/Marron/Bleu/Vert-jaune ce qui allait bien pour les volets (notamment ceux de gauche), maintenant ils sont noir/marron/gris/vert-jaune et il font donc utiliser du 5G pour avoir le bleu. Je ne savais pas et me suis fait avoir ( avec les plus récents, à droite) et, plutôt que de changer les câbles, j'ai gainé toute la partie apparente du fil gris en bleu, d'où cette surépaisseur visible (et un bleu plus clair)
La NF C 15-100 le tolère à titre exceptionnel.


Autre remarque qui peut être utile : on voit sur mes photos que les connecteurs de pontage supportent l'enjambement d'une plaque d'extrémité orange. Il faut un peu forcer, ça tord légèrement le connecteur, il est plus difficile à retirer, mais ça marche. C'est utile lorsque comme moi on utilise des plaques oranges pour faciliter le repérage.

Merci Dibou , tu n’étais pas sûre de m’avoir suivi mais tu m’as trouvé  Shy
Les questions n’avais pas toujous du sens mais les reponses, si .
Je suis un peu plus serein .
Répondre


Messages dans ce sujet
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 08:22:09
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 19/11/2020, 10:24:26
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 12:17:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par steph - 24/11/2020, 20:51:20
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 24/11/2020, 21:00:24
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 28/11/2020, 18:10:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 14:12:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 15:21:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 17:37:52
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 19:34:23
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 21/04/2021, 07:40:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 21/04/2021, 08:05:08
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 23/04/2021, 08:04:01
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 23/04/2021, 14:15:29
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 15:06:59
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 23:02:58
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par bellerophon - 16/01/2022, 00:00:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)