#9
(20/09/2020, 09:26:17)monEngué a écrit :
(20/09/2020, 09:06:32)Ives a écrit : La difficulté c'est que certains constructeurs numérotes les scènes de 0 à 63 et d'autres de 1 à 64, ensuite on a pas la vision globale (voir rapidement qui est concerné par la scène) et c'est vite pénible lorsqu'on utilise beaucoup de scènes. (un logigramme sur l'ABA/S 1.2.1 est plus clair).

C'est mon problème. J'ai un Corlo touch. Je voulais l'utiliser pour lancer des scènes notamment pour gérer les BSO (piloter par des ABB) . Le Corlo gère les scènes de 0 à 63 et l'ABB de 1 à 64.

Est-ce qu'il faut passer par un module comme  l'ABA/S 1.2.1 pour gérer ce décalage de numérotation ?
Non pas obligatoirement. De mémoire (mais à vérifier) en évitant les scènes 0 et 64 ça devrait fonctionner. Ensuite s'il y a un ABA/S 1.2.1, autant laisser tomber les scènes ETS et faire un logigramme avec l'ABA.
Comme indiqué par filou59, dans certains cas (OFF général ou similaire) il n'est pas indispensable de passer par une scène.