Mutualisation neutre lumière dimmable
#5
Bonjour

La séparation du neutre est nécessaire pour respecter la norme relative aux nombres de points lumineux en aval d'un même disjoncteur mais dans ton installation il n'y a qu'un neutre donc pour le module KNX qu'il "vienne" du même disjoncteur ou non ne fait pas de différence.

La remarque "The neutral line has to be connected separately to each"channel. Do not bypass directly on the screw terminals" vise à limiter le courant dans les bornes 1 et 2 ; par exemple, pour un AKD-0401.02 (4 canaux), si L et N sont connectés sur les bornes 1 et 2 du 1er canal puis ensuite des "ponts" aux bornes 1 et 2 des 3 autres canaux , le courant dans les bornes 1 et 2 du 1er canal sera la somme des courants consommés par les 4 canaux.