Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Détection de présence éclairage extérieur
#39
Merci pour ton aide !

J'ai fait plusieurs tests comme indiqué, mais rien de concluant car je n'avais pas de tension en suivant tes tests. Cependant il y en avait bien lorsque les 2 fils étaient ensemble sur la même borne.

En parallèle j'ai discuté avec un collègue qui m'a demandé pourquoi je ne mettais pas simplement le TOR sur la borne L', tel qu'on mettrait un inter en câblage traditionnel pour faire une marche forcée. En gros, c'est ce que tu proposes, sauf que je n'utilise pas module d'entrée binaire donc je n'ai pas d'info quant au détecteur lui-même. Mais à la rigueur ce n'est pas bien grave.

Et bien après trituration dans le tableau électrique (j'ai sué à grosses gouttes quand j'ai remis le jus en espérant ne pas avoir fait de co******) et ça marche nickel ! Je n'ai même pas eu besoin de tirer un câble car j'ai utilisé le fil de terre (pas bien, je sais ...) pour alimenter L' depuis le TOR.

Reste mon second détecteur qui nécessite l'envoi de 2 impulsions pour passe en mode forcé. Il faut que je regarde la doc de mon TOR pour voir si je peux programmer ça : 
- un appui = 2 impulsions -> marche forcée
- un nouvel appui = 1 impulsion -> retour au mode détection
Pas de borne L' sur celui-ci :/
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Détection de présence éclairage extérieur - par BigYo - 02/08/2020, 22:20:11

Atteindre :