(13/05/2020, 08:22:00)filou59 a écrit : As-tu etais voir la documentation du Thermokon ?

Va sur le site de Thermokon et récupere le PDF , tu trouveras dans les pages de celui-ci un exemple de cablage pour une utilisation en 230V.

C'est un appareil électronique qui est prévu pour recevoir une consigne 0-10V ou un simple potentiometre, en fonction de la consigne qu'il recoit il va faire en sorte de moduler la puissance.
La sortie 0-10V de ton participant KNX sera rélié sur une entrée prévu pour ca sur le TS1.
Le disjoncteur sera a placer sur l'alimentation du TS1 , et en sortie on lui branchera le radiateur.

[EDIT ! attention c'est pas si simple. Certains actionneurs à thyristors ont besoin d'une entrée 0-10 V active, d'autres non...]

Exactement.

Une précision quand même (ou plutôt un luxe), c'est que tu peux en plus commuter la puissance dans le module KNX Weinzierl puisqu'il a deux sorties liées : une qui est un contact tout ou rien (un relais) mais, attention limité à 8A, et l'autre qui est la sortie 0-10 V pour moduler. L'avantage c'est que si tu n'a pas confiance dans la capacité du gradateur à thyristor à vraiment isoler complètement la charge, tu complète par un relais à contact "mécanique" en amont et là tu es sûr que c'est vraiment coupé.

Dans mon cas (2200 W, 10 A), j'ai voulu faire comme ça mais à cause de la limite à 8 A, j'ai écarté le modèle Weinzierl pour me rabattre sur un Merten 647091 qui fait la même chose mais jusqu'à 16 A. Plus cher, mais j'en ai trouvé un d'occase sur eBay.

Après, je me suis limité aux appareils à un seul canal, mais il existe pléthore de variateurs KNX multicanaux qui font la même chose, i. e. : commutation jusqu'à 16 A et génération d'un signal 0-10V ou 1-10V pour aller (normalement) attaquer des ballasts électronique de néons. Là il s'agit juste de substituer au ballast électronique un gradateur à thyristor.


Autre remarque concernant le gradateur maintenant : J'ai cité un modèle Thermokon par simplicité, mais ça coute vite cher ces bêtes-là.

Dimanche, en faisant des recherches, j'avais aussi repéré un appareil Eurotherm ET10A qui n'est plus fabriqué (Eurotherm a apparemment intégré Schneider Electric) mais qui fait la même chose et il y en a plein d'occasion sur eBay à des prix plutôt abordables. Le principal c'est de prendre un modèle adapté en tension et puissance.
J'avais aussi repéré la marque Celduc...
Mais dans ces gammes de produits industriels, il y en a plein d'autre apparemment.

Il y a aussi la piste que j'ai évoquée un temps, des variateurs de vitesse de moteur de ventilation, qui font toujours la même chose.

Après, j'ai eu l'impression au cours de mes recherches que, dès qu'on voulait un appareil sur rail DIN, on tombait dans des gammes de produits industriels, donc plus chers (car probablement plus robustes...)

En fait, tout dépend du sérieux que tu veux donner à tout ça. Pour mes expérimentations je suis finalement parti sur un petit module pas cher du tout neuf qui ressemble à s'y méprendre aux relais statiques qu'on trouve partout (sauf que c'est bien un gradateur avec entrée analogique 0-10V). J'ai pris un petit support pour rail DIN pour le tenir en place. Je vais bientôt le recevoir. Si je m'aperçois qu'il chauffe exagérément, je changerai de stratégie (remplacement ou ajout d'un dissipateur thermique).
Répondre


Messages dans ce sujet
Chauffage electrique et KNX - par nickylarson - 11/05/2020, 05:01:57
RE: Chauffage electrique et KNX - par pollux06 - 11/05/2020, 06:34:28
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 11/05/2020, 06:49:47
RE: Chauffage electrique et KNX - par filou59 - 12/05/2020, 09:51:50
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 12/05/2020, 10:08:37
RE: Chauffage electrique et KNX - par nickylarson - 13/05/2020, 05:48:29
RE: Chauffage electrique et KNX - par filou59 - 13/05/2020, 08:22:00
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 13/05/2020, 09:04:01
RE: Chauffage electrique et KNX - par Dibou - 20/05/2020, 09:57:17

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)