Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Scènes Climatiseur gainable et passerelle knx
#24
Photo 
(21/03/2020, 22:49:10)fabdu26 a écrit :
(21/03/2020, 22:39:01)Octhib a écrit : pour les variables, jette un coup d’oeil rapide dans la doc que j’ai mentionné dans la partie variable mais aussi dans la partie fonction egal (equal).

Le probleme des modules logiques est qu’on ne peut deviner son fonctionnement, il faut lire le mode d’emploi les premiere fois.

Je reprend la notice de plus près dans les parties equal et variable

merci encore

Voila ce qu'il faut que tu fasses :

   

Pour que tu comprennes :

Les couleurs des traits et points te donnent le type de data utilisé (rouge scene - Noir = 1 bit, violet = temperature).

In Bouton Scene = l'objet est lié a ton bouton (c'est le point d'entrée dans le module logique de la valeur de ton bouton scene (1 ou 2))

= Scene 1 ou 2 --> La fonction equal qui compare la variable temperature avec la valeur du bouton. Si c'est egal il envoi un 1, sinon 0

La GATE a pour role de prendre la valeur de I et de l'envoyer au OUT (ici en constante (en dur) mais tu peux aussi mettre un IN si tu veux changer cette valeur depuis une supervision) si C (Controle) = 1. Si C= 0 alors il ne se passe rien.

Le OUT Temp Scene x recoit la valeur I depuis GATE.

Donc si le bouton envoi 1, alors le OUT Temperature 1 recoit la valeur variable temperature 1.
Si le bouton envoi 2, alors le OUT Temperature 2 recoit la valeur variable temperature 2.

En liant l'objet OUT 1 a ton objet temperature de la regul clim dans une adresse de groupe et en liant OUT 2 à ton objet de temperature de la regul dans une autre adresse de groupe, suivant la valeur de ton bouton, la temperature s'adaptera.

Attention, il peut y avoir des effets non voulu du a d'autres automatisme (genre horloge) ou en cas de coupure de courant ou de bus.

A toi de les analyser et de les prévoir dans ta logique (ca c'est le plus casse couille car des fois pas évident à trouver ).

Et comme dit, c'est plus facile à faire en ayant la doc sous les yeux.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Scènes Climatiseur gainable et passerelle knx - par Octhib - 21/03/2020, 23:24:10

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)