[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
(13/11/2020, 13:47:18)Tomkar a écrit : Aurais-tu un lien expliquant cela ?

Pour l'éclairage du dégagement de la suite parentale (luminosité réduite la nuit) , voici une comparaison entre les deux solutions Lifedomus et contrôleur logique ABB ABA/1.2.1.

Tout d'abord ce qui est commun aux deux solutions : KNX avec ETS
Chaque sortie du variateur dispose d'un objet 8 bits "Limite valeur de variation" dans lequel on peut écrire la valeur maximale de luminosité en %, ici dans la GA 0/3/9 :

[Image: 201113061553207757.jpg]

Lifedomus
Dans l'équipement de base "éclairage" il n'y a pas la propriété luminosité (avec un DPT 5.001) ; j'ai donc créé un équipement générique avec une propriété "Limite de variation" qui pointe sur la GA 0/3/9 et sélectionné le DPT 5.00.1 (format de donnée sur 8 bits non signés en %).

[Image: 201113062310444078.jpg]

Ensuite il suffit de créer un scénario dont l'exécution est planifié chaque jour à 22 heures. 
  • à 00:00:00 du scénario donc à 22 heures, on écrit dans l'objet la valeur maximale de la luminosité soit 2 %
  • à 10:00:00 du scenario donc à 8 h (22 heures + 10 heures), on écrit dans l'objet la valeur de la maximale de la luminosité soit 100 %
[Image: 201113062741417642.jpg]

Contrôleur logique ABB ABA/S 1.2.1
  • Entre 22h et 8 h la sortie de l'objet CALENDAR=1 ce qui valide l'entrée 1 du multiplexeur sur laquelle est connectée un objet "Constante 8 bits" dans laquelle il y a la valeur 2 ; la valeur 2 est écrite dans l'objet "Luminosité Maxi DGT suite Parentale (qui sera lié à la GA 0/3/9)
  • Entre 8 h et 22 h la sortie de l'objet CALENDAR=0 ce qui valide l'entrée 0 du multiplexeur sur laquelle est connectée un objet "Constante 8 bits" dans laquelle il y a la valeur 100 ; la valeur 100 est écrite dans l'objet "Luminosité Maxi DGT suite Parentale"
[Image: 201113064816939465.jpg]

Modification de la GA 0/3/9 pour lier l'objet "Luminosité Maxi DGT Suite-Parentale" de l'ABA à l'objet "Limite valeur de variation " du canal du variateur. en fonction de l'heure on vient écrire 2 ou 100 dans la GA.
[Image: 201113065258319146.jpg]


Dans les deux cas, la commande du point d'éclairage reste la même : dans la GA 0/3/8 du projet sont liés les objets des détecteurs de mouvement et l'objet "valeur de variation" du variateur :

[Image: 201113070614417187.jpg]