Aide programmation scène planospot 360
#22
(25/09/2019, 23:41:46)fabdu26 a écrit : Bonsoir,

Je comprend vite mais il faut m’expliquer longtemps
  
Je doit donc utiliser l’objet 30 et non le 42 comme expliquer plus haut.
L ‘ appelant est le BP...

Par contre l’objet 42 peut faire les deux, le déclencheur ou l’élément De la scène suivant comment on règle le programme.
 42 en 1 octet est le déclencheur et le 42 en 1 bit devient un élément de ja scène...

Enfin si je dit pas de connerie.

Merci Octhib!!

En réalité, suivant ta configuration de ton planospot (utilisation de scene interne ou utilisation d'appel de scene exterieure), la configuration de l'objet 42 change (cf l'onglet scene,dans parametre du planospot sur ETS).
- Si tu autorise l'appel de scene exterieure, tu auras en 42 un objet 1 octet.
- Si tu autorise l'utilisation de scene interne, tu auras en 42 un objet 1 bit qui permettra de basculer entre la scene 0 ou 1 (mais interne, pas externe. C'est un changement de configuration de l'appareil si on peut dire avec deux possibilités differentes).

Mais tu n'auras jamais l'objet 42 a la fois en 1 octet et en 1 bit.
Il change juste de fonction suivant ton parametrage.