#3
(06/05/2019, 13:29:44)Woofy a écrit : Hello,

Questions de noobs très novice :
- Ca serait du coup pour alimenter en direct des spots LED ? OUI
- Il faut les monter en série ou en parallèle (oui je sais, en série, si l'une grille, toute la ligne s'éteint) ? Parallèle (comme pour tout)
- Si on met le module au tableau électrique, on ne risque pas d'avoir trop de pertes à faire courir le câble électrique ? On peut garder du fil en 1,5mm² ? Ca remplace des drivers
Si tu met ca au tableau, trop de pertes et plus cher qu'un module de commutation.

- C'est mieux que DALI ? Oui et non. Ca surcharge tout de même le bus KNX et cela ne retourne pas les même infos. Tu n'as pas la flexibilité des groupes Dali.
- Il en faut un par ligne ? Un par point d'éclairage. Max 60W

Attention, je vois que c'est une source de courant constant.
Les leds aiment le PWM... Je pense que l'on ne peux pas mettre ce que l'on veux dessus.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Mean Well : tranfo courant constant knx 40W et 60W - par Jonathan007 - 06/05/2019, 14:25:53