Types d’actionneurs ? Plutôt 20x1 ou 1x20 ?
#12
(07/12/2018, 14:30:32)Ives a écrit :
(07/12/2018, 14:06:30)Fernand a écrit : Merci c’est ce qu’il me semblait.
Mais dans le cas où un module permet d’alimenter 10 points ?
J’ai bien compris qu’on applique un disjoncteur qui correspond aux prescriptions du module mais ce qui me gêne c’est qu’on puisse alimenter 10 points ou +
Du coup on ne respecte pas la norme.
Au dessus de huits points d'éclairage il faut installer un second dijoncteur mais, comme l'a expliqué Pollux06, dans ce cas il ne faudra pas utiliser de pontage.

Je vais voir comment procéder.

(07/12/2018, 14:06:30)Fernand a écrit : Et dans la NF C 15... on y dit que l’on doit y mettre la même section partout après un disjoncteur.
Effectivement on ne peut plus mélanger des prises avec éclairages mais si on alimente un point en 3,5mm2 alors tout les points doivent être alimentés en 3,5mm2 même s’il ce n’est apriori pas nécessaire. En même temps si on alimente que de l’éclairage il n’est en principe pas nécessaire d’alimenter en 3,5 ou même 2,5mm2
Oui pour l'éclairage c'est du 1,5 mm² et la calibre maximal du disjoncteur est de 16 A (à condition que les contacts du module TOR KNX supportent 16 A !)
3,5 mm²  Huh
Pour la NF C 15-100 les prises commandées sont considérées comme des points d'éclairages donc câblée en1,5mm²
Si on souhaite commander autre chose il faut créer un circuit spécialisé avec un disjoncteur dédié à ce circuit

3,5 mm2 c’était pour l’exemple ;-)
Sur du 1,5mm2 je mettrai plutôt du 10A mais je compte bien vérifier ce que les modules acceptent pour ne pas dépasser et pareil pour la section du câble.
sinon cela me semble logique de créer un autre circuit avec disjoncteur dédié au circuit.
merci pour les infos  Smile